最新的jdg管壁厚国家标准是什么?

 我来答
雷正线管电缆桥架厂家
2020-07-29 · 百度认证:广东雷正电气科技有限公司官方账号
雷正线管电缆桥架厂家
11年专注生产:电缆桥架、金属线槽、JDG管、KBG管、镀锌线管厂家
向TA提问
展开全部


答案解答:

jdg管的管径有6种:16/20/25/32/40/50(它的管径指的是外径:mm)

jdg管国标壁厚根据:《CECS120:2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》

jdg管国标壁厚图


解释原因:

上图清楚表明除了16mm管径的管国标壁厚是:1.5mm,其余的:20/25/32/40/50国标壁厚都是1.6mm。

JDG管

路源建筑
2024-10-17 广告
一般来说,HDPE波纹管都是讲究内径的,比如我们平常说HDPE双壁波纹管300管材都是指内径为300mm的管材,DN/ID300,如果是特别说外径300,那实际上就是要比内径300的要小一圈。可以电话问问广州路诚建材实业有限公司 ,他们家是... 点击进入详情页
本回答由路源建筑提供
恒久远制管
2021-01-05 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。

扩展资料:

一、施工工艺:

1、JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

2、JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3、JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

二、用途:

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奕度线管桥架
2021-11-11 · 百度认证:霸州市汉通金属制品官方账号
奕度线管桥架
向TA提问
展开全部

JDG管是生活中经常被是用的一种既可以保护线路,还保障我们用电安全的建筑材料,只要有电的地方几乎都会有它的身影,对于JDG管有哪些厚度标准有很多朋友并不是很了解,今天我们就说一下JDG管的厚度标准吧。

目前JDG管的质量有好有坏,所以必须要有一个相关标准来判定JDG管的质量。

根据国家标准规范:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》A.0.1上注明,JDG套接紧定式钢导管材除了Φ16管国标壁厚(S)是1.5mm,Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50国标壁厚(S)为1.6mm,厚度允许偏差为:±0.15mm。

JDG管国标1.6mm壁厚出厂长度为:4米长,长度允许偏差为正负±5.00mm,管材表面光滑,无裂痕、无毛刺、无砂眼等缺陷,管口径平整光滑.

Φ16管外径为“16mm”外径允许偏差为-0.30

Φ20管外径为"20mm"外径允许偏差为-0.30

Φ25管外径为“25mm”外径允许偏差为-0.30

Φ32管外径为“32mm”外径允许偏差为-0.40

Φ40管外径为“40mm”外径允许偏差为-0.40

Φ50管外径为“50mm”外径允许偏差为-0.50

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
何志平先生
2019-12-19 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:91%
帮助的人:5888万
展开全部

JDG是套装紧定式钢导管电线管路,在中国工程建设标准化协会2007年颁布的标准《CECS 120-2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定,除了直径15的管壁厚为1.5mm外,其余规格的壁厚均为1.6mm;而2000年颁布的标准规定所有规格均为1.6mm(见下图),现将该标准的有关页面复制如下:


已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
雷正电气桥架线槽厂
2019-12-20 · 桥架、金属线槽、JDG/KBG线管厂家
雷正电气桥架线槽厂
广东雷正电气科技有限公司简称“雷正电气”,合法商标“雷正”位于广东东莞,是一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家。
向TA提问
展开全部
1、JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差,一切厚度到达1.45以上就好了,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也能够预埋用了。JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。

2、JDG管型号上已注明直径与壁厚;如:JDG16-1.2,JDG25-1.6;前两位数据为直径后两们为壁厚;

3、镀锌线管国标壁厚标准可查:电气安装用导管特殊要求GB/T4823.1;电气安装用导管技术要求GB/T13381.1;套接紧定式钢导管电线管路施工及验??T栗整?汤敮琐潩n慃档?潃瑮潲l?捡敨?汤牴汯??┰??╁