三菱PLC用RS232或者RS422编程问题
问题是这样的。。原有一根信捷PLC编程线。USB-RS232(9针公头)接9针母头到PS/2圆头接口至PLC。。正常编程完成现在又一个三菱FX1S··PLC。。发现不能通...
问题是这样的。。 原有一根信捷PLC编程线。USB-RS232(9针公头)接9针母头到PS/2 圆头接口至PLC。。正常编程完成
现在又一个三菱FX1S··PLC。。发现不能通讯。。网上查资料。有的说可以通讯。有的说不可以通讯 。。
是不是三菱的PLC 需要 RS4229针至PS/2圆头才能正常通讯。??
RS232 有没办法改线通讯 ?
在线等。。。谢谢各位。。 展开
现在又一个三菱FX1S··PLC。。发现不能通讯。。网上查资料。有的说可以通讯。有的说不可以通讯 。。
是不是三菱的PLC 需要 RS4229针至PS/2圆头才能正常通讯。??
RS232 有没办法改线通讯 ?
在线等。。。谢谢各位。。 展开
1个回答
展开全部
你的信捷PLC编程线是串口线吧?配了一个usb转串口的转换线 来编程?三菱的编程线 也是串口线? 如果是的 USB转串口线 再接不同的PLC编程线来编程,那么USB转串口线是关键,要买工业级的,电脑城买的一般转换线有些PLC用不了
追问
两根线。。。一根是USB转232串口 9针。。。
另外一根是9针母口至PLC的PS/2圆头、、
上次信捷的PLC是正常编程的。。。。。。。
不知道为什么。。三菱的PLC无法通信。。
追答
各个品牌的PLC通讯线 是不同的,三菱要另外购买通讯线,型号SC-09 是 FX系列的