西门子430变频器,经常出现F0002过电压报警有哪些可能原因?怎么解决?

西门子430变频器,22KW的,负载为22KW电机,拖动离心泵供液。运行在40HZ左右,电流30A左右。运行过程中不定时出现F0002过电压报警,有哪些可能原因?怎么解决... 西门子430变频器,22KW的,负载为22KW电机,拖动离心泵供液。运行在40HZ左右,电流30A左右。运行过程中不定时出现F0002过电压报警,有哪些可能原因?怎么解决? 展开
 我来答
牛逼的牛超级牛
2012-06-19 · TA获得超过150个赞
知道小有建树答主
回答量:143
采纳率:0%
帮助的人:74.1万
展开全部
变频器的报警信号都是采集于中间直流回路的,报过压,那么你首先确定一下你的变频器的中间直流电压是多少?正常的变频器一般在540V-600V,如果,直流电压上升到700V 那么变频器自身会抑制电压上升,这时可以看到电压上升缓慢,直到800V的时候那么变频器就会输出过压报警。
那么基于这个原因,首先请确认自己的电网电压是否稳定,其次测量整流回路的二极管导通电压是否正常。一般在0.45V左右。然后再是检查负载是否存在问题。
匿名用户
2012-06-19
展开全部
一般是:主板和IO板接触不好。直流电压检测查一下,还有驱动板上的储存芯片里面的信息丢失了。希望对你有所帮助。
追问
这个不好检测啊!
还有,谐波对这个有没有影响?我们的整流设备比较多,这一块的变频器也有20多个,我怕是谐波影响的,但是不确定!
追答
谐波对这个有没有影响,这个问题我想只要其他的变频器如果没有出现问题,那就不是这个原因,你把变频器的地线接好,应该就不存在这个问题。我想还是你变频器本身的问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-06-19
展开全部
可能要加制动单元和制动电阻,或者把加减速时间调长点试试
追问
加减速时间已经设置成30秒了,有点影响电机带负载启动了,但是还是不行。并且故障不是在加减速时候!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
况杨古雅懿
2019-06-14 · TA获得超过1194个赞
知道小有建树答主
回答量:1357
采纳率:94%
帮助的人:6.1万
展开全部
西门子变频器mm440经常出现发f0002过电压报警¨的原因:
禁止直流回路电压控制器(p1240=0)
¨:直流回路的电压(r0026
)超过了跳闸电平(p2172)¨由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。¨斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
西门子变频器mm440经常出现发f0002过电压报警的解决方法:
检查以下各项:
1.电源电压(p0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2.直流回路电压控制器必须有效(p1240),而且正确地进行了参数化。
3.斜坡下降时间(p1121)必须与负载的惯量相匹配。
4.要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
注意负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;外形尺寸为fx和gx的变频器应接入制动电阻。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tytianyuanty
2012-06-18
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:12.4万
展开全部
是读取一下电流值看看
追问
电流值比较稳定,且不大,30A左右。
追答
那就是电网电压有问题。你测量一下看看
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)