
用PKPM设计钢结构基础的时候,分为刚接和铰接,刚接有一段混凝土短柱,刚接是怎么设计的?
展开全部
插入基础完全可以,干嘛要郁闷呢?这种做法称为埋入式刚性柱脚。
而有一段短柱的刚接,称为外包式刚性柱脚。
这两种做法都是比较可靠的刚接柱脚,有条件的话应该尽量选取这两种做法之一。
不过这两种做法也不是随便做的,有其构造要求。
相对而言外露式柱脚做成刚接的话节点刚性偏弱一些,不适宜做大型柱脚。外露式比较适合作为铰接的形式。
关于各种柱脚构造做法,见图集《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》01SG519。
先谢谢你的回答,你说说的我也懂,我是在做设计,用PKPM做钢结构框架,就基础这块我想设计成类似
追答
没明白你到底要问什么,既然知道,那么完全可以就这样做啊,图集上有详细的构件尺寸……
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询