用PKPM设计钢结构基础的时候,分为刚接和铰接,刚接有一段混凝土短柱,刚接是怎么设计的?

我设计的钢柱每次都是直接插入基础的,没有短柱,很郁闷... 我设计的钢柱每次都是直接插入基础的,没有短柱,很郁闷 展开
 我来答
百度网友7a8f58c
2012-06-19 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:2064万
展开全部
插入基础完全可以,干嘛要郁闷呢?这种做法称为埋入式刚性柱脚。
而有一段短柱的刚接,称为外包式刚性柱脚。
这两种做法都是比较可靠的刚接柱脚,有条件的话应该尽量选取这两种做法之一。
不过这两种做法也不是随便做的,有其构造要求。

相对而言外露式柱脚做成刚接的话节点刚性偏弱一些,不适宜做大型柱脚。外露式比较适合作为铰接的形式。

关于各种柱脚构造做法,见图集《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》01SG519。
更多追问追答
追问
先谢谢你的回答,你说说的我也懂,我是在做设计,用PKPM做钢结构框架,就基础这块我想设计成类似
追答
没明白你到底要问什么,既然知道,那么完全可以就这样做啊,图集上有详细的构件尺寸……