西门子S7300 plc计数器 如何断电保持,就是CPU断电或停止工作后计数器S_CU计数器如何保持原来的计数
4个回答
展开全部
新型S7-300
CPU(使用
MMC卡)的数据保持问题
1.
存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)的可保持性取决于是否被组态为保持,如果组态为非保持,则Stop->Run或者Power
off/on均被复位,如果组态为保持,则Stop->Run或者Power
Off/On均被保持。
你可以设置
、所有的DB块默认是掉电永久保持的。如果要取消只需要在DB块属性中将非掉电保持打勾即可。
2、M存储区的掉电保存设置在硬件组态--双击CPU--存储单元中可以设置,默认M区的MB存储区为16。
在定义保持属性后,M,T,C
数据都可以永久保持。
CPU(使用
S7-300里有个区域是专门用于断电保存数据的,你可以把计数器的当前值存进去,就可以了。但是计数器好像没有可以断电保存的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
计数器分断电保持型和非断电保持型,前者就是你要的
直接调用就可以了,可以看下说明书,或者座机拨打4008104288,找西门子技术支持服务热线
直接调用就可以了,可以看下说明书,或者座机拨打4008104288,找西门子技术支持服务热线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询