西门子S7300 plc计数器 如何断电保持,就是CPU断电或停止工作后计数器S_CU计数器如何保持原来的计数

 我来答
夜雨微澜334
2019-06-27 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:28%
帮助的人:953万
展开全部
在HW Config 硬件配置 中 保留时钟存储器栏里可以设置可保留性字节的长度和定时器、计数器的个数。
设置组态后的这些存储器、计时器、计数器就可以掉电保持了。
在"保留存储器"标签中,可以指定在发生电源故障和从STOP切换到RUN之后,要保留哪些存储区域(即使在CPU的备用存储器中没有备用电池也可以保持这些数据)
发光女神33
2019-06-20 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:28%
帮助的人:826万
展开全部
新型S7-300
CPU(使用
MMC卡)的数据保持问题
1.
存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)的可保持性取决于是否被组态为保持,如果组态为非保持,则Stop->Run或者Power
off/on均被复位,如果组态为保持,则Stop->Run或者Power
Off/On均被保持。
你可以设置
、所有的DB块默认是掉电永久保持的。如果要取消只需要在DB块属性中将非掉电保持打勾即可。
2、M存储区的掉电保存设置在硬件组态--双击CPU--存储单元中可以设置,默认M区的MB存储区为16。
在定义保持属性后,M,T,C
数据都可以永久保持。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
非常解说369
2019-12-14 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:969万
展开全部
S7-300里有个区域是专门用于断电保存数据的,你可以把计数器的当前值存进去,就可以了。但是计数器好像没有可以断电保存的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
柚子小医120
2019-06-26 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:31%
帮助的人:931万
展开全部
计数器分断电保持型和非断电保持型,前者就是你要的
直接调用就可以了,可以看下说明书,或者座机拨打4008104288,找西门子技术支持服务热线