如果多个触摸屏与一个PLC相连,如何连接

 我来答
非常解说369
2019-02-12 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:977万
展开全部
一般来说,多数触摸屏和组态软件不支持物理点,在PLC编程里,我们要用一些操作按钮或是切换开关等做为PLC的物理输入点(一般用I0.0,I0.1等来表示),而这些物理输入点不能被触摸屏和组态软件识别,所以我们要用辅助点(M0.0,M0.1等)来做,将辅助点和启动信号的物理点并联作为触摸屏上的启动信号,将辅助点和停止信号的物理点串联作为触摸屏上的停止信号。这样就实现了按钮和触摸屏同时控制。
如果不用I0.0,I0.1等物理点,那么控制柜上面的按钮就没用了。对于物理输出点(譬如:Q0.3、Q0.4等),这些一般可以被触摸屏和组态软件识别,所以对输出来说,没必要再加辅助点。