变频器无报警信息,但是在运行中停止,是什么原因?

 我来答
帐号已注销
2020-11-15 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:180万
展开全部

原因:

1、接线问题。可能变频器与电源之间的连接线有虚的地方,导致短时间接触不良掉电,从而使变频器停止工作;

2、变频器受到电磁干扰。变频器使用受污染的电源,导致紊乱。建议在变频器输入端加装变频器输入滤波器。

3、控制电机在运行中突然停止,检查一下电源是否正常,电源波动对变频器影响很大,无报警应该输出段没事,重点检查输入端有无接触不良现象,逐一排查最后解决故障问题。

扩展资料:

不排除有电磁干扰的可能性:周围是否有大型的逆变-整流类设备,如变频器、伺服、中频炉、电焊机等等。可以在变频器电源上加装变频器输入滤波器尝试一下。

对于干扰问题,现低压大功率的及中高压变频器都加了光电隔离,但也有出现干扰的,主要是电流传感器的控制线走线不合理,可将该线单独走线,远离电源线、强电压、大电流线及其它电磁辐射较强的线,或采用屏蔽线,以增强抗干扰能力,避免出现误保护。

参考资料来源:百度百科-变频器

谐波治理无功补偿
高粉答主

推荐于2017-11-25 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22031 获赞数:58030

向TA提问 私信TA
展开全部
有几种可能性:第一,接线问题。可能变频器与电源之间的连接线有虚的地方,导致短时间接触不良掉电,从而使变频器停止工作;
第二,变频器受到电磁干扰。变频器使用受污染的电源,导致紊乱。建议在变频器输入端加装变频器输入滤波器。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
闽锅9
2012-06-19 · TA获得超过276个赞
知道答主
回答量:307
采纳率:100%
帮助的人:125万
展开全部
1、变频器控制方式为外控时,检测控制变频器启停的开关触点,接触不良会导致停机。
2、变频器频率给定为外控时,外部模拟信号或电位器信号不正常,导致给定频率为0,停机。
3、干扰。
4、变频器有问题了,出现偷停情况。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
广州工控设备技
2012-06-24
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:20.6万
展开全部
如果排除接线不良,可能是EMC干扰,旁边有没有大电机启动? 是什么变频器?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
点读笔排行榜
2012-06-25
知道答主
回答量:15
采纳率:100%
帮助的人:5.1万
展开全部
很有可能变频器输出接线端子松了。俺遇到过这个故障。
或者是变频功率小 带不动电机 出现过载保护
查看下是不是启动信号松动
或者是去安邦信的官网上查看下具体原因,上面有详细的解答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)