硅PU球场如何施工?
1个回答
展开全部
1、新水泥混凝土基础
磨缝
把温度缝两边的基面各宽40-50mm磨成斜口深3mm,使温度缝表面成“V”型,(各40-50宽是提高填缝胶与基面的粘接面积,增加其粘接力,3mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置,保证整体的缓冲性好,使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面)。
2、酸洗
用清水湿润基础(防止稀盐酸渗入基础里面),以浓度为8%左的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面,再用清水冲洗干净(一般冲洗两遍),洗完干燥后要求基面水泥原色,无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。
3、填缝
用填缝泡棉轻挤满温度缝(填缝泡棉是可拉伸、可压缩的,有效减少基础热胀冷缩变化影响表面外观)露出部分填缝泡棉用手提磨机磨平,再用TB-002分两道以上把“V”型槽填平(每道填的厚度不大于1.0mm,太厚会发泡,影响TB-002的拉伸性能)。TB-002半干(表干前)状态下在表面贴上一块宽50mm的无纺布覆盖温度缝,无纺布不能宽于“V”型槽或超出“V”型槽范围。(无纺布超出“V”型槽范围,与基础直接粘结,会造成基础热胀冷缩应力直接作用于无纺布,令整个填缝系统失去缓冲作用
4、底涂
基础足够干燥后用专用底涂(TB-201)分一道滚涂于基面,原则以涂刷后基面转变为湿润颜色,不足处应补涂(底涂的作用为渗透进基础的微细孔内,固化后起加固基面)。在基础表面强度
450C)施工以保证底涂漆的渗透性(无雾雨天气的早上或傍晚较适宜)。
待TB-201T涂刷完立刻滚涂一道稀释的TB-002(加20%稀释剂),(作用为封闭基础表面的微细孔,防止微细孔里的空气对TB-002刮涂时
产生小针孔;提高对基面的粘结,防止因为TB-201滚刷太厚,完全固化后表面太光滑而减低粘结强度。)
磨缝
2024-03-11 广告
2024-03-11 广告
上海凯德防水涂料有限公司是专业从事金属屋面防水、隔热、防腐的施工及相关产品的生产和销售企业。成立以来,凭借专业的技术、过硬的产品质量和完善的售后服务迅速发展壮大,已在全球拥有庞大的顶尖客户群和千余位专业的代理商。成为金属屋面防水、隔热、防腐...
点击进入详情页
本回答由上海凯德防水提供
推荐律师服务: