变压器并列运行应具备那些条件?(

 我来答
xyak8899
2012-06-19 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
变压器并联运行有三要素呀。
(1)变比相等。
变压器变化不等时,两台变压器构成的回路由于相同相间产生的相位差而产生环流,环流的大小决定于两台变压器变比的差异的大小。根据磁势平衡的关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压电流,两台变压器一次也将同时产生环流。
(2)、联结组序号必须相同。
连接组别必须相同,这是因为接线组别不同时,变压器的副边电压相位就不同,至少差30°,这个电压将出现很大的环流,甚至将变压器烧毁。
(3)短路电压相同。
短路电压如不同,各变压器中虽然没有循环电流,但会使两台变压器的负载分配不均匀。除上述三条之外,还应注意下面三个条件:
(1)一、二、次电压等级对应相等;
(2)并列运行时相序对应;
容量差不宜超过3:1,容量差过大的后果是负荷分配难于达到理想要求。
神魄达克斯
2015-09-13 · TA获得超过7.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:7142
采纳率:96%
帮助的人:920万
展开全部
  1. 变比相等。

  2. 联结组序号必须相同。

  3. 短路电压相同。


  变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。

  变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
song77182
2012-06-19 · TA获得超过506个赞
知道小有建树答主
回答量:1081
采纳率:13%
帮助的人:180万
展开全部
变压器并联运行的三个基本要求:
1 电压变比一样;
2 变压器阻抗百分值一样;
3 变压器接线组别一样。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liuwj333
2012-06-19 · TA获得超过5190个赞
知道大有可为答主
回答量:1816
采纳率:94%
帮助的人:1260万
展开全部
请参考下面的网页就可解决您的问题:
http://zhidao.baidu.com/question/278061509.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起