列举一35KV变电站,设计保护,要求如下:
1变电站为单回进线,电压等级为35KV,配电电压等级为6KV。2变电站为单段母线3配电侧为小电流接地方式,且无消弧线圈,4配电侧出线5回...
1变电站为单回进线,电压等级为35KV,配电电压等级为6KV。
2变电站为单段母线
3配电侧为小电流接地方式,且无消弧线圈,
4配电侧出线5回 展开
2变电站为单段母线
3配电侧为小电流接地方式,且无消弧线圈,
4配电侧出线5回 展开
展开全部
条件里容量不明确。
一般:
1.变压器设瓦斯保护,轻瓦斯+重瓦斯保护+差动保护+过电流后备保护;或者不要差动保护,只设过电流保护,过电流速断保护变压器,设定时限过电流作为后备保护。
2.终端变电站,35kV断路器不用设专门保护。
3.配电出线5回设定时限电流速断+过电流保护;或者设反时限过留保护。
4.母线不设保护。
5.35kV和10kV系统设单线接地报警保护,即零序电压保护。
一般:
