求标幺值的计算

一台容量为63000KVA的双绕组变压器,额定电压为121(+-)2*2.5%/10.5KV,短路电压百分数Us%=10.5,若变压器在-2.5%分接头上运行,取基准功率... 一台容量为63000KVA的双绕组变压器,额定电压为121(+-)2*2.5%/10.5KV,短路电压百分数Us%=10.5,若变压器在-2.5%分接头上运行,取基准功率Sb=100MVA,变压器两侧基准电压分别取110KV和10KV。计算归算到高压侧的电抗标幺值和实际变比的标幺值。 展开
 我来答
不一样的网络工程师
高粉答主

2019-04-04 · 爱生活爱写作,专注于生活正能量的持续输出
不一样的网络工程师
采纳数:197 获赞数:193579

向TA提问 私信TA
展开全部

标幺值=有名值/基准值。

实际上 ,在很多的工程计算中 ,往往也不用各物理量的实际值 ,而是用实际值与单位相同的某一选定的基准值的比值 (即标幺值 )来进行计算 。

目前常见的表示标幺值的方法有如下几种 。

1、标幺值 (p. u. ) ,即 I = 0. 189 (p. u. ) 。

2、对于标幺值什么也不标 ,只是在文中说明是标幺值 ,即 P = 0. 569或 R = 2. 36。

3、将标幺值英文 per2unit value 的缩写 pu作为单位符号。

4、把标幺值的英文缩写当作单位符号 ,但在缩写字母后标有“ . ”。


扩展资料

标幺值的特点:

1、三相电路的计算公式与单相电路的计算公式完全相同,线电压的标幺值与相电压的标幺值相等,三相功率的标幺值和单相功率的标幺值相等;

2、只需确定各电压等级的基准值,而后直接在各自的基准值下计算标幺值,不需要进行参数和计算结果的折算;

3、对于低压系统,功率的标幺值远小于1;

4、用标幺值后,电力系统的元件参数比较接近,易于进行计算和对结果的分析比较;

5、可以省去公式中的比例系数,使计算简化。

参考资料来源:百度百科-标幺值

百度网友7dd1da357
推荐于2017-09-16
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2.8万
展开全部
高压侧的电抗标幺值=(Us%/100 )×(Un的平方/Sn)×(Sb/Ub的平方)=(10.5/100)×{121*(1-2.5%)}的平方/630×(100/110的平方)=0.0197
实际变比的标幺值=实际变比/基准变比=121*(1-2.5%)/10.5除以110/10=1.0214
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-07-13
展开全部
比较复杂,悬赏分。。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答