标幺值计算
一条阻抗为10+j30欧的110KV线路,取基准功率Sb=100MVA,基准电压为各级平均额定电压,那么该线路阻抗的标幺值为()。...
一条阻抗为10+j30欧的110KV线路,取基准功率Sb=100MVA,基准电压为各级平均额定电压,那么该线路阻抗的标幺值为()。
展开
5个回答
展开全部
标幺值=有名值/基准值。
实际上
,在很多的工程计算中
,往往也不用各物理量的实际值
,而是用实际值与单位相同的某一选定的基准值的比值
(即标幺值
)来进行计算
。
目前常见的表示标幺值的方法有如下几种
。
1、标幺值
(p.
u.
)
,即
I
=
0.
189
(p.
u.
)
。
2、对于标幺值什么也不标
,只是在文中说明是标幺值
,即
P
=
0.
569或
R
=
2.
36。
3、将标幺值英文
per2unit
value
的缩写
pu作为单位符号。
4、把标幺值的英文缩写当作单位符号
,但在缩写字母后标有“
.
”。
扩展资料
标幺值的特点:
1、三相电路的计算公式与单相电路的计算公式完全相同,线电压的标幺值与相电压的标幺值相等,三相功率的标幺值和单相功率的标幺值相等;
2、只需确定各电压等级的基准值,而后直接在各自的基准值下计算标幺值,不需要进行参数和计算结果的折算;
3、对于低压系统,功率的标幺值远小于1;
4、用标幺值后,电力系统的元件参数比较接近,易于进行计算和对结果的分析比较;
5、可以省去公式中的比例系数,使计算简化。
参考资料来源:搜狗百科-标幺值
实际上
,在很多的工程计算中
高压侧的电抗标幺值=(Us%/100
)×(Un的平方/Sn)×(Sb/Ub的平方)=(10.5/100)×{121*(1-2.5%)}的平方/630×(100/110的平方)=0.0197
实际变比的标幺值=实际变比/基准变比=121*(1-2.5%)/10.5除以110/10=1.0214
请问Ub用多少,我用110KV算出来的结果不是答案
追答
一般做短路计算的话,工程上常采用近似计算110kV的Ub取115kV。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询