变压器变比差在多少以内是合格的

 我来答
edian123456
推荐于2017-09-30 · TA获得超过1622个赞
知道大有可为答主
回答量:3271
采纳率:85%
帮助的人:342万
展开全部
变压器变比差在多少以内是合格的

35KV以下,电压比小于3的,允许偏差正负1%。其他所有变压器电压比允许偏差正负0.5%。依据1985年水利电力部的电气设备预防性试验规程

产品简介

根据IEC及国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试,可以检查变压器绕组匝数比、分接开关的状况,判断变压器是否存在匝间短路等缺陷,是否可以并列运行,从而保证设备的安全使用。

产品特性

◆ 大屏幕液晶显示,中文菜单提示,操作直观简便。具有背光功能
◆ 采用单片机作为处理的核心,对整机进行控制。单相或三相变压器的变比测量均可一次完成。本仪器能满足各种大中小型变压器变比测试的需要。
◆ 自动测量变压器的组别自动进行相别切换,直接测量三相变压器的三相变比值,.可以三相分开测量可根据不同变压器的组别计算出变比值自动换量程输入标准变比值自动计算变比误差输入额定变比值自动计算不同分接开关下的标准变比值仪器具有完善的反接保护功能。
◆ 测试速度快、精度高,重复性好
◆ 仪器可以随时打印测试结果,仪器具有数据保存功能, 可随时查看历史数据。

技术参数

◆ 测量范围:1.0000~9999.9
◆ 接线方式:单相、Y/Y、△/△、Y/△、△/Y
◆ 组别范围:0~11
◆ 测量精度:1.0000~999.99 0.1%
1000.0~9999.9 0.2%
◆ 工作电源:AC220V+10%
◆ 工作环境:温度:-10℃~40℃ 湿度:≤85%
◆ 功 耗:≤100W
淋漓尽致的love
2018-04-09 · TA获得超过1.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:292
采纳率:100%
帮助的人:23万
展开全部

变压器在35KV以下,电压比小于3的,允许偏差正负1%,其他所有变压器电压比允许偏差正负0.5%。

产品简介

1、 大屏幕液晶显示,中文菜单提示,操作直观简便,具有背光功能;

2、采用单片机作为处理的核心,对整机进行控制。单相或三相变压器的变比测量均可一次完成,本仪器能满足各种大中小型变压器变比测试的需要;

3、 自动测量变压器的组别自动进行相别切换,直接测量三相变压器的三相变比值,.可以三相分开测量可根据不同变压器的组别计算出变比值自动换量程输入标准变比值自动计算变比误差输入额定变比值自动计算不同分接开关下的标准变比值仪器具有完善的反接保护功能;

4、测试速度快、精度高,重复性好;

5、 仪器可以随时打印测试结果,仪器具有数据保存功能, 可随时查看历史数据。

技术参数

1、测量范围:1.0000~9999.9 

2、接线方式:单相、Y/Y、△/△、Y/△、△/Y

3、组别范围:0~11

4、测量精度:1.0000~999.99  0.1%
1000.0~9999.9  0.2%

5、工作电源:AC220V+10% 

6、工作环境:温度:-10℃~40℃ 湿度:≤85%

7、功耗:≤100W

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bbybby22
2012-06-19 · TA获得超过368个赞
知道小有建树答主
回答量:322
采纳率:50%
帮助的人:60.8万
展开全部
一般来说额定分接 正负0.5%,也就是千分之五。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
oo36133415
2012-06-29
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:9.1万
展开全部
正负0.5%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起