请问电工高手,我家买了ABB -GS263-C63 电子型剩余电流动作断路器,安上后家里电器和灯具都不能开了跳闸
7个回答
展开全部
前面的解答五花八门,但是都没说到点子上,也请楼主补充几点:
确定是三相电吗?应该是单相,三芯,分别为火地零。
你的漏电保护器安装在什么位置,是家里的总开关吗?还是总开关下面一个分开关?
你的问题比较常见,一般原因是
1.家里布线时,有些地方零线、地线接反了;
2.有些插座的火线取自漏电断路器下口,但是零线没有回漏电断路器下口,而是接到了箱子的零排上,这样一用电就跳闸。
以上两点原因,不用漏电断路器时不会不会体现出来(尤其是第二点原因)。装漏电了,就原形毕露了。
你应该找个明白的电工来查查线。
线
两种可能 1,是接错线了 2,是线路漏电造成的
更多追问追答
追问
以前物业安装旧的空开可以用的,都很正常。
追答
那就是第二种可能 ,以前的空开是不带漏电保护的,所以不会跳闸 现在你装的是带漏电保护的,所以会跳闸
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
家用电一般不用三相电,是不是弄错了。三芯线是不是有一根是双色线啊(仔细看线上有一条细线),这根线只能接地,不要和零线接一块,要不可能跳闸。
更多追问追答
追问
总共有5根线3根火线1根零线1根地线这没有错的,我家是动力电,因为家里的功率比较大,
追答
可能三相用电不平衡,有一相过载引起的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我以前遇上过这样的问题,安装电工将火线接在空开下,但零线接到漏开上面去了,结果就可想而知了。
追问
那肯定跳闸了,那是严重的短路啊!
追答
哥们,那怎么会是短路呢?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有可能零线和地线接反了。
更多追问追答
追问
没有
追答
你先接一根火线和零线试试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?