试述正反转控制电路有哪些保护环节?各由什么电器元件来实现?
1个回答
展开全部
1:短路保护,采用空开或者熔断器作为保护元件,串联在主回路和控制回路中。
2:过载保护,采用热继电器作为保护元件,检测元件串联在主回路中,输出触点串联在控制回路中,当主回路上发生过载故障时,输出触点动作,切断控制回路,断开主回路,保护主电器。
3:正反转互锁保护,在同一时间,正反转接触器只能闭合一个,不能同时闭合,在对方的控制回路中串联接入常闭触点,保证两个接触器不同时吸合。
4:限位保护,当运行部件到达极限位置时,保护运动部件和电机,采用行程开关作为保护元件,当运行部件到达极限位置时,碰触行程开关,输出限位信号,切断运行接触器或者转换运行方向。
5:相序和缺相保护,当外线供电线路发生缺相或者错相故障时,停机保护电器,采用缺相保护器作为控制元件,在缺相或者相序故障时,输出触点信号切断控制回路电源,断开主接触器电源,保护主电机。
6:漏电保护,在线路或者电器发生漏电故障时断开主空开,保护人身安全,采用漏电断路器作为保护元件。
7:过压和欠压保护,在供电电压过高或者过低时动作,保护电器安全,采用过压和欠压保护器作为保护元件。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询