关于《民用建筑电气设计规范》第3.4.5条理解,请最好用公式表达,有绘图说明最好 谢谢

当单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三... 当单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法计算:
1、三相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的三倍。
2、只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取最大线间负荷的根号3倍加上上次大线间负荷的(3-根号)倍。
3、既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷
展开
 我来答
匿名用户
2012-06-21
展开全部
1.当单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,计算负荷Pjs=三相负荷+单相负荷;
2.当单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量超过计算范围内三相对称负荷15%时,
计算负荷Pjs=三相负荷+3*(最大单相负荷);第2,3问题你可以看《工业与民用配电设计手册》,里面有具体公式
追问
请问15%怎么计算来的  是不是这样计算的P平=(P1+P2+P3)/3  15%=(P平-PN)/P平  PN是指任意一项总功率   以上公式有没错
追答
公式没有错,PN应该是指最大一相的总功率