怎样给变压器做耐压试验?

 我来答
幸念仇雨兰
2020-07-04 · TA获得超过1174个赞
知道答主
回答量:1288
采纳率:100%
帮助的人:6.6万
展开全部
一、给变压器做耐压试验程序:
1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。
2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。
3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。
二、耐压测试(puncture
test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司
2021-01-15 广告
1.对地或外壳接一个极,一个极接初级端的任意一个接口,正极接变压器的输入端。 2.初次级的耐压试验,初级接正极,次极接负极。 3.耐压测试仪出线如接反,变压器外壳有可能带电,测试结果也会有误差。 4.以上测试按耐压要求,达到规定的数值即可,... 点击进入详情页
本回答由瑞绅葆分析技术(上海)有限公司提供
仪妍章佳音韵
2019-12-01 · TA获得超过1255个赞
知道小有建树答主
回答量:1368
采纳率:0%
帮助的人:6.1万
展开全部
耐压试验
的接线如下图所示。Rl为保护电阻,R2为阻尼电阻,Tl为单相自耦
调压器
,T2为
试验变压器
。试验低压绕组时,将高、低压绕组按接线图互换即可。试验电源频率为50Hz正弦波,被试变压器、试验变压器及仪表等外壳都要可靠接地。  
  试验时,施加的电压在应加试验电压的40%以下时,升压速度不限,超过40%以后,应以每秒3%的试验值匀速上升,达到规定值后持续lmin(固体绝缘干式变压器要保持1min)。然后电压均匀降低,约在5s内降到试验电压的25%以下,才能切断电源。  
  在试验过程中,要仔细倾听变压器内部有无异常声响,即绝缘击穿或放电声;储油柜和开启的通气孔的内部有无焦烟产生的迹象。上述都无问题,则认为试验合格。变压器的耐压试验值见下表所示。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式