主板存在COM3 COM4端口,XP中如何加载驱动

一台工控机,本身存在COM3、COM4端口,安装XPSP2后,设备管理器中只有COM1COM2。但有设备必须加载到COM4中使用,驱动安装过程调用设备管理器信息,只显示存... 一台工控机,本身存在COM3、COM4端口,安装XP SP2后,设备管理器中只有COM1 COM2。但有设备必须加载到COM4中使用,驱动安装过程调用设备管理器信息,只显示存在COM1和COM2,导致无法正确加载驱动。请问如何加载COM3和COM4端口,之前使用其他设备的时候,曾经虚拟过COM口,忘记使用的是什么软件,但现在是实际存在的COM4端口,如果虚拟采用方式,能否正确加载,应如何在XP中加载COM4端口,请达人指教,先送100,在线等待。
这里更改端口名就可以?那COM1和COM2就不存在了,COM1和COM2设备还要使用呢
展开
 我来答
fanbinsong
推荐于2016-11-10 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:99
采纳率:0%
帮助的人:56.5万
展开全部
串口不支持中断共享,所以当4个COM端口使用时,推荐将COM3/4端口中断设置为 IRQ10/11;例如,6026的跳线JP7将COM33/4端口中断设置为IRQ10/11。串口端口支持的中断设置如下表:

COM1 COM2 COM3 COM4 Status
IRQ4 IRQ3 OK
IRQ4 IRQ3 OK
IRQ4 IRQ3 IRQ10 IRQ11 OK
IRQ4 IRQ3 IRQ4 IRQ3 Not Supported
这个你是自己的COMS1对应的COMS3 同理
COMS2对应的是COMS4
改一下端口中断设置,COMS3和COMS4改成IRQ10和IRQ11
jicewd
2008-01-18
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
进入设备管理器——端口(coms和lpt) 在通讯端口(coms)得属性里面——端口设置——高级——把需要开得端口都打开就成了!