KL4(1),400*700,Φ8@100/200(4),2Φ22+(2Φ12),5Φ25,G4Φ12什么意思? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 kl4 g4 意思 搜索资料 2个回答 #热议# 网上掀起『练心眼子』风潮,真的能提高情商吗? 旁人GXX 高粉答主 2012-06-20 · 说的都是干货,快来关注 知道顶级答主 回答量:5.5万 采纳率:94% 帮助的人:1.8亿 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 编号4的框架梁,共1跨,梁宽400mm,梁高700mm;φ8四肢箍间距100/200mm;上部筋两根Φ22和两根Φ12(2Φ12),加个括号表示是架立筋,四肢箍有四个角,上部需要四根钢筋架立。底部筋五根Φ25;构造腰筋四根Φ12。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ok男人海洋 2012-06-20 知道答主 回答量:3 采纳率:0% 帮助的人:5073 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 框梁4;一跨;梁宽400mm;梁高700mm;圆8四肢箍间距100/200mm;上部筋两根Φ22和两根Φ12;底部筋五根Φ25;构造筋(腰筋)四根Φ12。注:主筋你肯定写错了,通常为螺纹 追问 嘿嘿 是都是螺纹钢,符号打错了~~ 我不懂得是这个2Φ22+(2Φ12),加个括号就不明白什么意思了~ 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2011-06-23 集中标注:KL1(2)400*700; ?10@100/20... 1 2009-09-21 接地变压器为何有2个容量,配电变压器只有1个容量,DKSC-... 4 2017-07-24 KL1 (2) 400*700 ?10@100 (200) ... 5 2015-03-22 你好,帮我解释一下。JZL3(2A)500*700Y1400... 3 2012-11-19 财务管理学选择题 某商品的单价为8元,单位变动成本为5元,固... 5 2011-07-05 条形基础钢筋JZL2(9)400*700Y Ф8@200(4... 19 2010-01-24 KL1(2)250*550 Φ8@100/200(2) ... 106 2014-10-24 建筑符号: XL2(XL)300*400 A8@100 2C... 更多类似问题 > 为你推荐: