节能灯关掉开关还闪
我按照你说的做了,早上把两根线对调了,刚开始好了,我以为万事大吉,过了大概十分钟又开始闪了实在无语,开关上没有指示灯,请问怎么回事...
我按照你说的做了,早上把两根线对调了,刚开始好了,我以为万事大吉,过了大概十分钟又开始闪了 实在无语,开关上没有指示灯,请问怎么回事
展开
3个回答
展开全部
你把两根线对调,可以解决原来开关接在零线上,关掉开关后,火线通过灯管灯丝、管内气体以及管壁外侧积累的电荷放电,产生闪烁的现象。但这种情况多见于体积较大的日光灯上。
对于节能灯,一般是因为开关漏电或在开关上并联有指示灯,使得开关关闭后,仍有电压加在节能灯驱动电路上,由于此时的电流很小,节能灯的表现是闪烁。
开关漏电,并且不严重时,对于其他电器而言,没有任何异常,但对于节能灯则会有反应。建议你拆下开关检查、处理一下,拆除指示灯或其他并联的东西,或清洁开关触点间的污物。如果还存在问题,只能更换开关了。
开关是触摸或者感应或者是声控的吗?普通的翘板开关一般不会出现这种现象
追问
是翘板的,我关掉开关以后还会持续亮五秒左右 然后慢慢暗下来,之后就开始闪烁
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只有一种可能,你的开关坏了
更多追问追答
追问
应该不会,因为我试过了,两个开关使用都正常
追答
是否灯泡永久啦,换一个新的试试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: