给排水工程问题,对于类似宿舍楼的建筑,采用有水箱的给水方式,如何确定计算水箱高度是否合理。 10
4个回答
展开全部
首先应明确,设计图纸的供水方式是完全合理的,1-3层利用市政水压直供,4层及以上采用高位水箱。其次,水箱出水必须满足6层最不利点用水水压的要求。你这时可以采用两种方法,一种是把水箱抬高到一定高度,当然这种做法是最不切实际的,因为建筑屋面会出现一个很高的水箱放置在最高处,第二种方法是在水箱出水处加增压泵,满足最不利点水压要求。如果不是延时自闭式冲洗阀大便器的情况下,我建议你控制水压在0.1Mpa到0.2MPa之间,超过0.2Mpa则不满足节水节能规范。
深圳通利机电工程有限公司
2023-07-28 广告
2023-07-28 广告
以下是一些水电安装工程施工较好的公司推荐:* 怀化市琳瑞水电安装有限公司:该公司专门提供水电安装、水电改装、机电设备安装等。* 永州零陵新佳水电安装工程公司:该公司主要承包各类室内外装饰水电、商住楼水电安装、防水工程等,提供优质的服务和合理...
点击进入详情页
本回答由深圳通利机电工程有限公司提供
展开全部
水箱的设置高度应按最高层最不利套内分户用水点的给水压力不小于0.05MPa来考虑;当不能满足要求时,应设置增压给水设备。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
水箱与最不利点的高差>=从水箱到最不利点的管路的沿程水头损失+局部水头损失+出水水头即可
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不太合理吧,一个给水系统从上到下就行了呀
追问
设计就是这样设计,这样有这样的好处= =,就是水箱怎么设置,非给排水勿扰。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?