2.5平方铜线能通时带1.5匹两个空调么?

 我来答
可爱的zhanmusi
高能答主

2021-07-07 · 最想被夸「你懂的真多」
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:66%
帮助的人:697万
展开全部

2.5平方铜线能通时带1.5匹两个空调。

计算方法如下:

2×1.5×735=2205瓦特

P=UI,I=P÷U=2205÷220=10(A)<16A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

扩展资料:

根据电压,功率,计算导线电流,再对照2.5平方毫米导线载流量,确定可以带2个。

导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率[1] 就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。

P=U·I。对于纯电阻电路,计算电功率还可以用公式P=I^2*R和P=U^2 /R。

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

坚宝电缆
2025-10-27 广告
专注电缆的厂家有很多,广东坚宝电缆有限公司可以了解一下。广东坚宝电缆有限公司,成立于2002年9月,位于广东省广州市增城经济开发区,占地面积320亩、厂房建筑面积186000平方米,由增城坚宝、河源坚宝两大研发生产基地组成。公司拥有国内先进... 点击进入详情页
本回答由坚宝电缆提供
ez...4@163.com

2022-06-27 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:1937
采纳率:14%
帮助的人:82.2万
展开全部
带不了。1.5匹空调功率大概在1200W左右。正常工作电流为O=P/U=1200W/220V=5.5A。而空调启动时的电流为正常工作的5~8倍。以5倍为例,启动电流为27.5A。2.5平方的铜芯线长期工作只是承受12.5A的电流。所以不能用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
心塞唉BP

2022-06-29 · 贡献了超过991个回答
知道答主
回答量:991
采纳率:0%
帮助的人:40.5万
展开全部
带不了。1.5匹空调功率大概在1200W左右。正常工作电流为O=P/U=1200W/220V=5.5A。而空调启动时的电流为正常工作的5~8倍。以5倍为例,启动电流为27.5A。2.5平方的铜芯线长期工作只是承受12.5A的电流。所以不能用。
已赞过 已踩过<