接零保护用工作零线还是保护零线 10
接零保护用工作零线。
接零保护的工作原理:电气设备正常工作时,零线不带电(或者电压很小),由于电气设备外壳与电源零线连接,人体触摸设备外壳并没有危险。
当电动机等用电设备发生”碰壳”做障时,相线与零线短接,短路电流足以使安装在电源线路上的熔断器或者断路器发挥短路保护功能,从而切断电源。
不考虑电缆电阻时,很显然此时电气设备外壳对地电压为220V,若人体触及外壳时非常危险;若考虑电缆电阻,其中RO为相线电阻,RN为零线电阻,假设相线电缆截面为零线电缆截面的2倍,此时人体触及外壳时将承受147的电压,同样很危险。
总的来说,保护接零的有效性在于线路的短路保护装置能否快速切断电源。
扩展资料
在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。
在电网中,按照
《工业与民用电力装置的接地设计规范》 的规定,如果中性点直接接地,那么架空线路的干线、
分支线的终端需要进行重复接地处理,同时管理沿线一公里处的零线,在接地电阻方面,每一重复接地装置要小于10 欧。
如果工作接地电阻为 10
欧,如果重复接地装置的接地电阻小于 30 欧,并且重复接地数量超过 3
处。否则,如果零线断线,对于接零设备(处于零线回路)来说,只要设备外壳带电,那么所有设备的外壳均会带电,并且所带电压与对地电压相等,出现这种现象非常危险。零线的截面面积不得小于相线的二分之一。
在电网系统中,零线通常情况下不会带电,或者电流很小,单相负荷除外,与相线相比,所以零线的截面比较小。
但是,从安全性、 可靠性的角度来说,对于零线保护来说,可以将零线阻抗设置得应尽量小,这样在发生故障时,可以有足够大的短路电流刺激保护装置及时、
准确地动作,进而在发生故障时,可以有效地降低零线的对地电压。
所以,零线的截面面积要适当的增大。
在线路中,当满足单相负荷要求时,那么在截面面积方面,零线要大于相线的二分之一。
参考资料来源:百度百科-保护接零
工作零线:N中线,由变压器中性点引出但没有接地的线,用来和三相线构成工作电回路,通过工作电流;即通常说的零线。
保护零线:PE保护线,由变压器中性点引出并且接地的线,专用来做接地保护,通过漏电流。
接零保护:源于三相四线制里面的概念。四线制保护和工作电流都只由一根零线承担,没有专门区分PE和N。
接地保护:五线制里面接保护零线PE,四线制里面要自己埋个地线然后把设备外壳接上去。
现在通常用接地保护,更安全一些。
因此,接零保护就是指PE和N混用的接法,四线制里面就接唯一那根零线,五线制里面就是只用工作零线。
推荐于2018-03-05 · 知道合伙人教育行家
2012-06-22