求助,西门子S7-300系列PLC技术参数的问题。
1模拟量输入模块SM331,技术指标里有一项“输入间最大电位差”,这是什么意思?我需要6路模拟量输入,每路输入的电压范围均在0~5V,能否在选择SM331类型时给点建议?...
1 模拟量输入模块SM331,技术指标里有一项“输入间最大电位差”,这是什么意思?
我需要6路模拟量输入,每路输入的电压范围均在0~5V,能否在选择SM331类型时给点建议?
2 数字量输入模块SM321有一项参数是“额定输入电压”,这又是什么意思?
采用行程开关作为输入,行程开关和SM321应该怎么选?
3 所有I/O模块里都有一项“通道/组数”,这个东西和模块性能有什么联系吗? 展开
你问这些事别人的招标文件吧,我经常帮别人选型,一看就知道了!
1.输入间最大电位差的意思是:两点之间的电压差距有多少V,你做PLC应该知道的,实际当中你需要0-5V的电压,不可能那么标准的是0-5V,有可能小一点或者大一点。这个实际上有一个允许范围的。
2.额定输入电压:是指这个开关量信号的标准电压值是多少,一般数字量输入的是24V DC,当然可能有一定偏差,是允许的。
3. 通道/组数 如果是模拟量,那么占用的是两个通道,也就是一组模拟量。
您能不能解释得再详细一点呢?我有点不太明白。
关于两点之间的电位差,以SM331-1kf01为例,其输入间最大电位差是2V,您的意思是不是说输入模拟量的幅值最大是2V?同时在选型上,假如我有8个输入,但是输入间最大为电位差为11V的SM331通道组数只有4,而75V的有8个通道,我该选两个前者还是一个后者,能否说明一下理由?
另外您能不能再说一下通道组数和模块性能之间的关系?
推荐律师服务: