PLC不能正常运行,RUN指示灯不亮,跪求解答,急!急!急!
PLC是施耐德品牌,型号是TSX3721001,问题是软件程序不可能有问题,电源有接入,开关没问题,可是PLC的RUN就是不亮,其他的灯“TER”、“RI/O”、“ERR...
PLC是施耐德品牌,型号是TSX3721001 ,问题是软件程序不可能有问题,电源有接入,开关没问题,可是PLC的RUN就是不亮,其他的灯“TER”、“R I/O”、“ERR”、“BAT”所有的指示灯都不亮,一点反应都没有,求各位大虾们给予指教,出手解难,在下感激不尽,献上财富10分,谢谢!感激不尽!
电源原来一直都在用 没有动过 突然就不行了 另外……用万用表量哪的电压啊 接线端子? 展开
电源原来一直都在用 没有动过 突然就不行了 另外……用万用表量哪的电压啊 接线端子? 展开
7个回答
展开全部
步骤:
先把程序下到运行正常的机器上。
如果好的那就是连线的问题,如果不好再来修改程序。
检查线路,看一下是否出现连接头不稳定的情况。
检查元器件是否有老化现象出现.
一般遇到这种情况有几种可能:1就是PLC内部电源没有电了,电池没电了,这样程序也就没有了.2就是在程序里面没有点击运行按钮,程序处于关闭状态.3就是PLC的输出短路,这属于保护功能,但是不知道光阳的有没有这个功能.
一般情况下就这三种情况,还有其他个别情况就要针对具体品牌的功能定了。
展开全部
施耐德PLC的型号是:TSX3721001我用过,按照你所讲的,多数是PLC供电有问题,重点检查一下电源,用表测量一下针脚有无输出:+5V/+12V,还有前端子的+24V.前些天为了升级版本,将一台运行正常的PLC打开,找到主板后,把其上的eeprom(CAT28F010N)和flash储存器(AM29F400B)中的程序读出来拷到电脑上,准备给另一台PLC升级,当我把拆下的eeprom和flash原封未动重新装好,开机结果发现这台PLC的RUN灯不亮,ERR灯常亮,TER灯闪,这是为什么啊!难道是PLC被我弄坏了吗?因为我这样修过其它的PLC从没出现这种问题的,奇怪,真是急死人了,请各位高手帮个忙吧!万分感谢!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
初步判断,电源问题,有没有可能电源接错端子了,我今天就接错了,还好检查出来了,要不就烧了,有没有可能短路了,已经把PLC烧了?我一直用的是西门子的PLC,其他的不知道,但是指示灯都不亮,还没有遇到过 ,有没有万用表,排查下
追问
原来这块PLC一直在用,电源也没动过,突然间就没信号了,什么灯都不亮了。我觉得不是电源的问题。另外弱弱的问一下,我的PLC接的是220V交流电,用试电笔试了一下,是220V,零线、地线都没有问题,要是想用万用表量一下电压,是红表笔搭在火(L)线端子上吗,黑表笔搭在零(N)线端子上吗?谢谢。
追答
嗯,是这么量的,但是要注意量程哦,要选大于250V的那个交流电压量程,你可以先用短路档量一下,电源那里的两线,看看短没短路,虽然这种可能行小点,在看看PLC供电段子的两相间短没短路,然后输入输出公共端位置,应该是24V的吧?看看这里有没有短路,我估计可能是烧了,总之先查查短路吧
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我估计也是电源的问题,PLC有220V供电的,也有24V直流供电的,这个别搞错了,另外,如果板子上面有三相电接入,那就得特别注意零线了,我就曾经在220V电源的PLC上接进了380V电,直接把PLC烧掉了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
检查电源是否接错,有万用表的话,用万用表量一下电压
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询