空气源热泵供暖系统出水温度过高怎么办?
4个回答
展开全部
空气源热泵机组室温过高处理办法
(1)检查水箱里有没有水,没水补水。
(2)水没问题,保证阀门全开,给水泵排气,看水泵有没有吸空气。
(3)水泵没空气,水泵停止时,查水流开关有没有闭合。启动水泵检查水流开关有没有闭合。
(4)水路正常,启动主机观察高压压力表,看是不是正常。压力正常需要检查压力开关是不是损坏。压力不正常,考虑换热器结垢,清洗换热器。
当排气温度高于110℃时,将会出现排气温度过高保护预警,高温将会对压缩机的电机和润滑油产生很大的危害。
空气能热泵主机长时间过热,不仅会降低电机绝缘性能和可靠性,还会缩短电机寿命。
故障原因分析:
制冷剂泄漏水箱温度过高风扇电机转速过快系统内部半堵塞(即脏堵、冰堵、油堵、角阀未开全)毛细管节流过小虽然这些问题看起来不是很严重,却可以使空气能热泵主机无法正常运行,出现此类情况需要及时检修处理。
故障处理方案
1、热泵系统中制冷剂泄漏。处理:检测泄漏点,修复并注入适量冷媒。
2、水箱温度过高。空气源热泵热水机组在工作,但显示器显示至某一温度值后不上升(水箱实际温度高于显示温度)。处理:检测温度探头是否正确放置或更换保温水箱温度探头。
3、空气源热泵机组风扇电机转速过快。处理:合理调节风机速度,使空气能热泵主机低风速运行即可。
4、毛细管节流过小、系统内部半堵塞(即脏堵、冰堵、油堵、角阀未开全)。
处理:需维修或者更换相关部件。
如果出现出水温度过高的情况,建议检查一下设置的数值是否正确,是否与所需的温度相符。
空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。顾名思义,热泵也就是像泵那样,可以把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热量)转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电能等)的目的。
分类:
按机组容量大小分为:户式小型机组、中型机组、大型机组等。
按机组组合形式分为:整体式机组(由一台或几台压缩机共用一台水侧换热器的机组称为整体式机组)和模块化机组(由几个独立模块组成的机组,称为模块化机组)。
芬尼科技在商用领域的产品涉及房间采暖制冷、中央生活热水、泳池恒温除湿等设备,其中超低温热泵北极星系列取代传统的采暖锅炉,获得国家级成果鉴定认可,成为北方地区的“克霾”利器,芬尼克兹连续多年荣获“热泵行业十大领军品牌”。
1. 检查探头以及探头相关零部件;
2. 检查出水温度值是否与实际值相符,检测水箱温度值是否与实际值相符,可以直接用手摸一下,如果温度相符合,那么就是探头坏了,更换探头就行;
3. 检查并清理管路过滤器;
4. 检查管路阀门有没有损坏以及是否打开,如果阀门没有损坏且打开了,就要检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转;
5. 如果以上都正常,就需要检查一下主板,看看主板有没有问题。
以上的这五个原因就是关于热水器温度过高的几个情况可以检查一下家里的这几个情况是否有。希望我的回答对你有帮助。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询