没有负载,漏电保护器频繁跳闸是什么原因?

 我来答
杜冷菱0eM

2022-09-22 · 超过187用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:879
采纳率:81%
帮助的人:15.6万
展开全部
漏电保护器没有接负载还是掉闸,那么从问题中我们可以知道造成漏电保护器跳闸的原因只能有两个,一个是漏电保护器本身的问题导致跳闸,另一个是漏电保护器所控制的回路下口的电线的火线可能有问题,零线不会有什么问题以及跟负载也没有关系;下面就来根据两个方面来给大家分析漏电保护器没有接负载还是掉闸的原因以及解决问题的办法。
首先来给分析漏电保护器本身的问题导致跳闸:
由于漏电保护器本身的原因造成的跳闸非常的常见,解决方法我们按照以下的两个步骤来进行处理,基本上就可以解决由于漏电保护器本身原因造成的跳闸;
第一步先确认漏电保护器是否坏了,做法是:我们先把漏电保护器下口的电线拆下来,然后合上闸,我们按一下漏电保护器上面的试验按钮,看看是否跳闸,如果漏电保护器跳闸,说明漏电保护器本身没有问题,如果漏电保护器不跳闸,说明漏电保护器是有问题的,那么我们就要进行处理;
第二步是在确认了漏电保护器本身的问题以后,我们就可以针对性的来处理,一般来说漏电保护器坏了就没有办法修复了,我们需要更换一个与原来的漏电保护器一样的漏电保护器,操作步骤这里就不再跟大家介绍了;
通过上面的步骤我们就可以确认漏电保护器是否存在问题以及进行相应的处理。
其次再来跟大家分析漏电保护器所控制的回路下口的电线的火线可能有的问题:
在通过上面的步骤确认了漏电保护器是可以准确有效的动作以后,然后再确认所有的负载均已完全断开,那么我们再合上漏电保护器来观察;
如果漏电保护器仍然跳闸,那么说明线路中的火线是有漏电的情况的,跟零下和地线没有关系,确认了是火线漏电以后,那么我们就可以按照下面的操作方法来解决火线漏电的问题;
查找火线漏电的具体操作步骤:断开漏电保护器,把漏电保护器下口电线拆下来,当然也要把回路中所有负载拔下来;然后使用摇表来摇测火线的绝缘情况,分别需要摇测火线对零线和地线的线间绝缘以及火线的对地绝缘;我们观察摇测出来的绝缘值来判断火线是否漏电:如果摇测出来的数值大于等于0.5兆欧,那么火线的绝缘没有问题,如果摇测出来的数值小于0.5兆欧,那么火线存在漏电;
在确认了火线漏电以后,我们唯一的解决办法就是换线,没有别的办法,其余的办法都不安全。
永圣智能
2024-11-15 广告
深圳市永圣智能设备有限公司是智能工厂ESD静电防控整体方案解决商、工业物联网及高新科技公司。服务于现代化工业4.0国家战略,实现工业4.217技术要求,满足自动化精益生产、智能制造、实时监控、 智能测试、系统集成、空气净化设备及洁净车间方案... 点击进入详情页
本回答由永圣智能提供
斜阳紫烟
高粉答主

2022-08-12 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69432 获赞数:116263

向TA提问 私信TA
展开全部
可能是线路特别暗线,存在漏电。也或是开关本身损坏。你可从开关下端(出线)分断来测试。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
行者1888
2022-08-12 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:85%
帮助的人:1674万
展开全部
没有连接负载,漏保跳闸的原因就是漏保内部故障,第一,驱动电路故障。第二,脱口机械故障。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
生活导师小山
高能答主

2022-08-27 · 用力答题,不用力生活
知道小有建树答主
回答量:1122
采纳率:0%
帮助的人:28.4万
展开全部
有关 漏电保护器 经常跳闸的几大原因,包括漏电保护器安装不良,漏电保护器本身有问题,漏电保护器与负载不匹配,负载或线路漏电,短路,电源进线电压过高等,并介绍了漏电保护器经常跳闸的处理方法。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)