电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,
往上减一顺号走。
三十五乘三点五,
双双成组减点五。
条件有变加折算,
高温九折铜升级。
穿管根数二三四,
八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指 出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯 绝缘线,其载流量约为截面数的 9 倍。如 2.5mm’导线,载流量为 2.5×9= 22. 5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排, 倍数逐次减 l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是 35mm”的导线载流量为截面数 的 3.5倍,即 35×3.5=122.5(A)。从 50mm’及以上的导线,其载流量与截 面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。即 50、70mm’ 导线的载流量为截面数的 3 倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。