在组态王上怎么样读取PLC内的数据,我上位机是V2000 plc内的对应地址是VD2000,请赐教。

我用的是破解的亚控6.51,连接PLC是通过PPI,设置后进行通讯没问题。现在在组态上写值已经没有问题了。在在组态王上读值时读不显示我设置的最小值。的都是9999.我我读... 我用的是破解的亚控6.51,连接PLC是通过PPI,设置后进行通讯没问题。现在在组态上写值已经没有问题了。在在组态王上读值时读不显示我设置的最小值。的都是9999.我我读取的类型是I/O实数,float类型,寄存器地址是V2000,plc的地址是VD2000。这到底是什么原因?是设置的不对,那位高手指点下。十分感谢。 展开
 我来答
IT与制药
2012-06-23 · TA获得超过4630个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3279万
展开全部
现在这个变量设置总体上没有大问题。可能细节上有点问题。
1.可能是设置变量的时候最大最小初始值,灵敏度那不对。设置成默认的试试。
2.可能是显示方式有问题,或数据处理有问题。
你先在plc内用传送方式给vd2000一个比较小的值,比如100,看显示正确否。如果显示正常,再给一个大值看看。前提是你得先检查下1 2
追问
变化灵敏度 我都没有改数值