屋面防水工程施工及验收规范是怎样的

罗仰侠
2022-12-12 · 法律顾问,投资融资
知道小有建树答主
回答量:46.8万
采纳率:100%
帮助的人:3652万
展开全部
Ⅰ主控项则姿目
4.3.6隔汽层所用材料的质量,应符合设计要求。
检验方孙拿绝法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
4.3.7隔汽层不得有破损现象。
检验方法:观察检查。
Ⅱ一般项目
4.3.8卷材隔汽层应铺设平整,卷材搭接缝应粘结牢固,密封应严密,不得有扭曲、皱折和起泡等缺陷。
检验方法:观察检查。
4.3.9涂膜隔汽层应粘结牢固,表面平整,涂布均匀,不得有堆敏敬积、起泡和露底等缺陷。
检验方法:观察检查。
4.4隔离层
4.4.1块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间,应设置隔离层。
4.4.2隔离层可采用干铺塑料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆。
Ⅰ主控项目
4.4.3隔离层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证和计量措施。
4.4.4隔离层不得有破损和漏铺现象。
检验方法:观察检查。
Ⅱ一般项目
4.4.5塑料膜、土工布、卷材应铺设平整,其搭接宽度不应小于
50mm,不得有皱折。
检验方法:观察和尺量检查。
4.4.6低强度等级砂浆表面应压实、平整,不得有起壳、起砂现象。
检验方法:观察检查。
4.5保护层
4.5.1防水层上的保护层施工,应待卷材铺贴完成或涂料固化成膜,并经检验合格后进行。
4.5.2用块体材料做保护层时,宜设置分格缝,分格缝纵横间距不应大于
10m,分格缝宽度宜为20mm。
4.5.3用水泥砂浆做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为1㎡。
4.5.4用细石混凝土做保护层时,混凝土应振捣密实,表面应抹平压光,分格缝纵横间距不应大于6m。分格缝的宽度宜为10mm~20mm。
4.5.5块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与女儿墙和山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填密实。
Ⅰ主控项目
4.5.6保护层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。
4.5.7块体材料、水混砂浆或细石混凝土保护层的强度等级,应符合设计要求。
检验方法:检查块体材料、水泥砂浆或混凝土抗压强度试验报告。
4.5.8保护层的排水坡度,应符合设计要求。
检验方法:坡度尺检查。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
17507人正在获得一对一解答
广州萤火虫6分钟前提交了问题
大连海浪之心6分钟前提交了问题
杭州雪花飘飘5分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询31313位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式