具有发电机电压母线接线的主变压器容量如何确定?
主变的容量一般都是和变压器直接匹配的,发电机的功率除以功率。
比如250KW的发电机主变是:S=P/cosΦ=250/0.8=313kVA
100KW的发电机主变是:S=P/cosΦ=100/0.8=125kVA
发电机的功率除以发电机的效率,就是发电机需要的功率。
发电机的效率可以在0.8~0.9之间选择,功率小的选低值,功率大的选高值。
主变压器的容量一般比较大,并且要求工作的可靠性高。尽管主变压器故障率不高,但是一旦出现故障就会造成重大的损失。轻则可能会造成设备故障;重则会引发火情,危及正常的运输安全。因此,分析变压器的故障原因,并采取相应的防范措施具有非常重要的意义。
扩展资料:
在正常运行中,主变压器出口发生突发性三相短路,变压器绝缘因大电流产生的电动力发生位移,造成线圈变形 。由于自然原因及人为因素引起的出口三相短路,造成的危害极大,不仅会给主变压器带来致命损伤,且可能导致大面积停电。
局部放电能引发绝缘表面树枝放电,绝缘材料承受高压电场时在其表面或内部空隙会发生屡次放电,所产生的离子电弧和离子运动将严重侵蚀绝缘材料,使其绝缘性能下降。
主变压器出厂后油箱内壁附着残油或本身内壁材料附有溶胶杂质,或循环回路和储油罐内有溶胶杂质,变压器油注入或循环过程中溶胶杂质溶入其中形成胶体。例如真空加热滤油过程中橡胶油管与油接触的含极性物质醇酸树脂的绝缘漆溶解,均会使变压器中的油介质损耗值增大。
参考资料:百度百科——主变压器
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。如果采用木制门应在变压器一侧包铁皮。变压器基座应设固定卡具等防震措施。变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准(相关的生活工作房间内),白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般在85%左右。
值得考虑的重要元素还有运行变压器的各种经济费用,包括固定资产投资、年运行费、折旧费、税金、保险费和一些其他名目的费用。选择变压器容量时,适当提高变压器的负荷率以减少变压器的台数或容量,即牺牲运行效率,降低一次投资,也只是一种选择。
参考资料:百度百科——主变压器
推荐于2016-08-19 · 知道合伙人教育行家
比如250KW的发电机主变是:S=P/cosΦ=250/0.8=313kVA
100KW的发电机主变是:S=P/cosΦ=100/0.8=125kVA
发电机的功率除以发电机的效率,就是发电机需要的功率。
发电机的效率可以在0.8~0.9之间选择,功率小的选低值,功率大的选高值。
2012-06-24 · 知道合伙人教育行家
比如2500KW的发电机主变是:S=P/cosΦ=2500/0.8=3125kVA
10000KW的发电机主变是:S=P/cosΦ=10000/0.8=12500kVA