关于均压环安装要求,下面说法不正确的是()。

A.当建筑物高度超过20m时,应在建筑物20m以上设置均压环B.建筑物超过均压环设置高度部分,层高大于3m的每层设置一圈均压环C.可利用建筑物圈梁的两条φ10mm水平主钢... A.当建筑物高度超过20m时,应在建筑物20m以上设置均压环
B.建筑物超过均压环设置高度部分,层高大于3m的每层设置一圈均压环
C.可利用建筑物圈梁的两条φ10mm水平主钢筋做均压环
D.建筑物30m以上的金属门窗可用20mm×4mm扁钢与均压环连接
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C、D
均压环是高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。
(1)建筑物的均压环从哪一层开始设置、间隔距离、是否利用建筑物圈梁主钢筋等应由设计确定。如果设计不明确,当建筑物高度超过 30m 时,应在建筑物 30m 以上设置均压环。建筑物层高小于或等于 3m 的每两层设置一圈均压环;层高大于 3m 的每层设置一圈均压环。
(2)均压环可利用建筑物圈梁的两条水平主钢筋(大于或等于φ12mm),圈梁的主钢筋小于φ12mm 的,可用其四根水平主钢筋。用作均压环的圈梁钢筋应用同规格的圆钢接地焊接。没有圈梁的可敷设 40mm×4mm 扁钢作为均压环。
(3)用作均压环的圈梁钢筋或扁钢应与避雷引下线(钢筋或扁钢)连接,与避雷引下线连接形成闭合回路。
(4)在建筑物 30m 以上的金属门窗、栏杆等应用φ10mm 圆钢或 25mm×4mm 扁钢与均压环连接
物声科技2024
2024-10-28 广告
作为北京物声科技有限公司的一员,我们专注于构件力学试验监测领域。我们拥有丰富的声发射和超声波检测技术,能够为客户提供精确的构件力学试验监测解决方案。我们的团队由高素质的专业人员组成,具备自主研发能力和丰富的现场检测经验。我们致力于确保监测结... 点击进入详情页