工程材料检测试验工程材料的取样送检方法?

 我来答
183******66
2023-04-23
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部
第一类:工程材料

一、钢筋原材

1、检验批:钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、冷轧带肋钢筋以不大于60t为一批。

2、取样方法及数量:

1)重量偏差:每批抽取任意5根钢筋,截去端头500 mm后,试样应从不同根钢筋上截取,每根钢筋截切取1个试件,共5个试件,长度不小于500mm(建议取530mm~550mm)做重量偏差试验,试件切口应平滑且与长度方向垂直。

2)拉伸、弯曲:每批抽取任意2根钢筋,截去端头500 mm后,在每根钢筋上截取1个拉伸试件和一个弯曲试件,试件切口应平滑且与长度方向垂直。

钢筋原材试验项目

每组送样数量

建议样品长度

重量偏差

5根

约530mm~550mm

拉伸试验

2根

约500mm~530mm

弯曲试验

2根

≤φ22:约400mm

≥φ25:约450mm

3、复检:双倍取样。

4、送检样品须有厂标(钢号),钢筋出厂时钢筋上没有厂标(钢号)的,须提供材质证明书。网上二维码登记时生产厂家一栏需填“厂家名称+厂标”。

二、钢筋焊接及连接件

在钢筋工程焊接开工之前,参与该项工程施焊工必须对所需焊接的每种牌号、规格钢筋进行现场条件下的焊接工艺试验,应经试验合格后,方准于焊接生产。(详见JGJ18-2012第4.1.3条及条文说明);各种类型和型式接头都应进行工艺试验(详见JGJ107-2016第7.0.2条及条文说明)

1、闪光对焊:

检验批:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。每批随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。

2、电弧焊及电渣压力焊:

检验批:现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。

钢筋焊接

试验项目

闪光对焊

电弧焊及电渣压力焊

每组送样数量

建议样品长度

每组送样数量

建议样品长度

拉伸试验

3根

约500mm~530mm

3根

约500mm~530mm

弯曲试验

3根

≤φ22:约400mm

≥φ25:约450mm

---

---

3、钢筋机械连接:

检验批:同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头应以500个为一个进行检验,不足500个也应作为一批。每批随机抽取3个接头做拉伸试验。

钢筋机械连接试验项目

每组送样数量

建议样品长度

拉伸试验

3根

约500mm~530mm

4、复检:双倍取样

5、送检样品须有厂标(钢号),钢筋出厂时钢筋上没有厂标(钢号)的,须提供材质证明书。网上二维码登记时和填写委托单时,生产厂家一栏应填“厂家名称+厂标”。

三、水泥

检验批:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥、袋装不超过200T时一批,散装不超过500T一批,每批抽样不少于一次。

取样方法及数量:

袋装水泥:随机从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg作为检验试样。

散装水泥:取不少于12kg作为检验试样。

注:水泥送检时须提供水泥出厂3天化验单。

四、砂、石

1、检验批:使用单位应按砂或石的同产地同规格分批验收。采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,应以400m3或600t为一验收批;采用小型工具(如拖拉机等)运输的,应以200 m3或300T为一验收批。不足上述量者,应按一验收批进行验收。

2、取样方法及数量:

石:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位抽取大致等量的石子15份(在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得)组成一组样品,总重量不少于80kg作为检验试样。

砂:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位抽取大致等量的砂8份,组成一组样品,总重量不少于40kg作为检验试样。

五、砌墙砖和砌块

种类

每组送样数量

检验批

烧结普通砖

15块

15万块

烧结多孔砖和多孔砌块

15块

10万块

烧结空心砖和空心砌块

15块

10万块

蒸压加气混凝土砌块

9块(边长为100mm的正方体)

1万块

注:砌墙砖和砌块送检样品时需提供砖的质检报告并加盖砖厂的“鲜章”(3个月提供一次),中途换砖厂的也需提供质检报告提供厂家质检报告并加盖砖厂的“鲜章”。

六、混凝土抗压试块

1、检验批:用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得小于一次;

(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 取样不少于一次;

(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

2、取样方法及数量:应在混凝土浇筑地点随机抽取,每组制作3个试件应在同一盘混凝土中取样制作。

注:混凝土设计强度等级≥C60时,须送标准试件(150mm×150mm×150mm)

七、混凝土抗渗试块

1、检验批:用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:同一工程、同一配合比,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于2组,采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。

2、取样方法及数量:应在混凝土浇筑地点随机抽取,每组制作6个试件,试模采用上口直径175mm、下口直径185mm、高150mm的圆台体。

八、砂浆试块

1、检验批:不超过250 m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,应至少抽检一次。

2、取样方法及数量:在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块,每组制作3个试件。

九、防水材料

(一)、防水卷材

1、高分子防水卷材:

取样数量:1.5㎡(以同品种、同规格的5000㎡片材为一批,不足5000㎡也为一批)

2、弹性体改性沥青防水卷材

取样数量:1.5㎡(以同一类型、同一规格10000㎡为一批, 不足10000㎡也为一批)

3、塑性体改性沥青防水卷材

取样数量:1.5㎡(以同一类型、同一规格10000㎡为一批, 不足10000㎡也为一批)

4、自粘聚合物改性沥青防水卷材:

取样数量:1.5㎡(以同一类型、同一规格10000㎡为一批, 不足10000㎡也为一批)

5、预铺/湿铺防水卷材:

取样数量:1.5㎡(以同一类型、同一规格10000㎡为一批, 不足10000㎡也为一批)

(二)、防水涂料

1、聚合物乳液建筑防水涂料:

取样数量:4kg(同一原料、配方,以5t产品为一批,不足5t也作一批)

2、聚合物水泥防水涂料:

取样数量:两组分共取5kg(以同一类型的10t产品为一批,不足10t也作一批)

3、聚氨酯防水涂料:

取样数量:每组至少5kg(多组分产品按配比抽取),(以同一类型、同一规格15t为一批,不足15t亦可为一批。抽样前产品应搅拌均匀。)

十、土工试验

1、土壤击实试验(最佳含水率、最大干密度):每种配比取一组,现场取土样时,取土样部位应均匀分布,取样前,先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的土共8份,组成一个试样共50kg。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式