临时用电系统

工地临时配电系统中一级二级是否规定用三相五线制,一级二级是否规定接地,如果一级二级接地的三级箱可否接零?... 工地临时配电系统中一级二级是否规定用三相五线制,一级二级是否规定接地,如果一级二级接地的三级箱可否接零? 展开
 我来答
1430370752
2012-06-29 · TA获得超过421个赞
知道小有建树答主
回答量:547
采纳率:100%
帮助的人:248万
展开全部
一级二级必须三相五线制,保护接零,一级漏电保护器前零线必须重复接地,箱体作保护接零,二级不一定做重复接地但最好作,箱体作保护接零。三级箱箱体作保护接零,最远设备开关箱作重复接地。整个系统重复接地不小于3组。
yddsw2222
2012-06-28 · TA获得超过364个赞
知道小有建树答主
回答量:249
采纳率:66%
帮助的人:99.9万
展开全部
一级就是从变压器到总配电箱,这个必须要三相五线的,总配电柜必须有重复接地。
二级就是总配到二级配电箱,如果没照明,二级配电箱内全是动力漏保或空开的话,可以用四芯线的,多个工作零线没用的。二级箱也要重复接地。
你说的一级二级接地三级接零是什么意思?工地临时用电是保护接零系统,除了像塔吊,脚手架这些大型设备设施是不需要接地保护的。
保护接零系统要求是一级二级还有末级箱都要重复接地的,但是末级箱现在都不接地。一根保护零线直接贯穿。重复接地是保护接零系统的一部分,为了防止保护零线从中间断开而使保护零线失去作用。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
派克123189
2012-06-25 · TA获得超过2327个赞
知道小有建树答主
回答量:686
采纳率:50%
帮助的人:655万
展开全部
必须使用三相五线制,且必须统一接地
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起