计算网路短路电流时,下列关于短路阻抗的说法哪些是正确的?( )
A.变压器、架空线路、电缆线路、电抗器等电器设备,其正序和负序电抗相等B.高压架空线路、变压器,其正序和零序电抗相等C.用对称分量法求解时,假定系统阻抗平衡D.计算三相对...
A.变压器、架空线路、电缆线路、电抗器等电器设备,其正序和负序电抗相等
B.高压架空线路、变压器,其正序和零序电抗相等
C.用对称分量法求解时,假定系统阻抗平衡
D.计算三相对称短路时,只需计算正序阻抗,短路阻抗等于正序电抗 展开
B.高压架空线路、变压器,其正序和零序电抗相等
C.用对称分量法求解时,假定系统阻抗平衡
D.计算三相对称短路时,只需计算正序阻抗,短路阻抗等于正序电抗 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、D
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录F第F.5.1条规定,序网中不对称短路电流计算宜采用对称分量法。正序和负序网络与三相短路时的网络相同。零序网络由电力系统元件的零序阻抗构成,在零序闭合回路中,至少应有一个中性点直接接地。
正序阻抗和不旋转元件(变压器、电抗器等)的负序阻抗,均取计算三相短路的阻抗;零序阻抗和旋转元件(发电机、调相机等)的负序阻抗取制造厂提供的数据。发电机和变压器的中性点若系经过阻抗接地,则必须将阻抗增加3倍后始能并入零序网络。变压器的零序阻抗不仅与构造有关,尚与各绕组的连接方式有关,计算时应根据工程实际情况确定。
