电气设备及灯具的施工应满足的要求包括( )。
A.当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级的材料进行装修时,配电箱必须采用不燃材料制作B.配电箱的壳体和底板应采用B1级材料制作C.配电箱不应直接安装在低于A级的装...
A.当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级的材料进行装修时,配电箱必须采用不燃材料制作
B.配电箱的壳体和底板应采用B1级材料制作
C.配电箱不应直接安装在低于A级的装修材料上
D.灯具直接安装在B1级以下(含B1级)的材料上时,应采取隔热、散热等措施
E.灯具的发热表面不得靠近B1级以下(含B1级)的材料 展开
B.配电箱的壳体和底板应采用B1级材料制作
C.配电箱不应直接安装在低于A级的装修材料上
D.灯具直接安装在B1级以下(含B1级)的材料上时,应采取隔热、散热等措施
E.灯具的发热表面不得靠近B1级以下(含B1级)的材料 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A,D,E
本题涉及的考点是电气设备及灯具的施工要求。电气设备及灯具的施工应满足以下要求:(1)当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级的材料进行装修时,配电箱必须采用不燃材料制作。(2)配电箱的壳体和底板应采用A级材料制作。配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。(3)动力、照明、电热器等电气设备的高温部位靠近B1级以下
(含B1级)材料或导线穿越B1级以下(含B1级)装修材料时,应采用瓷管或防火封堵密封件分
隔,并用岩棉、玻璃棉等A级材料隔热。(4)安装在B1级以下(含B1级)装修材料内的配件,
如插座、开关等,必须采用防火封堵密封件或具有良好隔热性能的A级材料隔绝。(5)灯具直接安装在B1级以下(含B1级)的材料上时,应采取隔热、散热等措施。(6)灯具的发热表面不得靠近B1级以下(含B1级)的材料。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询