下列建筑中消防应急照明备用电源连续供电时间不符合规范要求是( )。
A.总建筑面积12000m2地下超市,消防应急照明备用电源连续供电时间0.5hB.总建筑面积120000m2市民公共活动中心消防应急照明备用电源连续供电时间0.5hC.建...
A.总建筑面积12000m2地下超市,消防应急照明备用电源连续供电时间0.5h
B.总建筑面积120000m2市民公共活动中心消防应急照明备用电源连续供电时间0.5h
C.建筑高度大于100m住宅建筑消防应急照明备用电源连续供电时间1.5h
D.老年人照料设施消防应急照明备用电源连续供电时间1.0h 展开
B.总建筑面积120000m2市民公共活动中心消防应急照明备用电源连续供电时间0.5h
C.建筑高度大于100m住宅建筑消防应急照明备用电源连续供电时间1.5h
D.老年人照料设施消防应急照明备用电源连续供电时间1.0h 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)10.1.5,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志备用电源连续供电时间应符合下列规定:
1)建筑高度大于100m民用建筑,不应小于1.5h。
2)医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2公共建筑和总建筑面积大于20000m2地下、半地下建筑,不应少于1.0h。
3)其他建筑。不应少于0.5h。
本题答案为B。
