下列情况,不属于直接判断为重大火灾隐患是( )。

A.52。白酒勾兑车间设置在地下室B.煤油灌装厂房设置在半地下室C.网吧未按规定设置疏散指示标志和应急照明D.赛璐珞厂房与员工宿舍混合设置在同一建筑内... A.52。白酒勾兑车间设置在地下室
B.煤油灌装厂房设置在半地下室
C.网吧未按规定设置疏散指示标志和应急照明
D.赛璐珞厂房与员工宿舍混合设置在同一建筑内
展开
考试资料网
2023-05-21 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181—20176.1—6.10,符合下列情况之一,可以直接判定重大火灾隐患:
1)生产、储存和装卸易燃易爆危险品工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市边缘或相对独立安全地带。
2)生产、储存、经营易燃易爆危险品场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值75%。
3)城市建成区内加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站储量达到或超过GB 50156对一级站规定。
4)甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑地下室或半地下室。
5)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值80%。
6)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。
7)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。
8)在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。
9)托儿所、幼儿园儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准规定。
10)人员密集场所居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材燃烧性能等级低于GB 8624规定A级。
本题答案为C。