装空调的步骤如下:

材料准备:空调室内机、室外机、冷媒铜管、冷凝水管、管线、钉枪、电钻、水平仪、起子、扳手和老虎钳等。

1、内机就位

施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。

2、安装冷媒铜管

安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

3、充氮保压

这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。使用R410A冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

4、冷凝水管的安装

冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持大于1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

5、安装外机

做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。

6、抽真空

外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。

7、充填冷媒

上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。

8、风口测量安装

通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量。并保证有足够的维修空间。若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。

9、最后检查

需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风或者侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米。