防雷接地工程施工及验收规范
防雷接地工程施工:施工准备-接地装置安装-引下线暗敷-避雷带支架制作安装-支架-避雷网安装-避雷针安装-接地电阻测试。验收规范如下:
1、防雷分类问题
建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。
2、接闪器和引下线的问题
接闪器在一般情况下多数采用避雷针、避雷网、避雷带。有时在大面积需要保护情况下,可以采用避雷线保护。在搞环境防雷时,可以采用CA-A3防雷器或法国提前放雷避雷针保护。
3、地极及地极接地冲击电阻的问题
如果建筑物的防雷地极是独立地极的话,一般要离开建筑物基础的地中距离3M以远;如果是通信用的独立地极的话,则要求离开建筑物20M以远,并要求接地电阻<4欧。除去一类防雷建筑物属于0区和1区,用独立避雷针、独立地极保护外,其余类别一般情况下,都采用合设地极的方式,尤其是框架结构的建筑物更应采用本身基础作合设地极使用。
4、均压环的设计和施工问题
均压环是一条闭合的藏在建筑物外墙内的水平避雷带。它一方面与外墙所有的引下线焊接相连,另一方面又与外墙上所有金属门、窗、玻璃幕墙相通,将它们所接闪到的雷电流通过均压环、引下线的作用,将雷电流引入大地汇放。
防雷接地工程的注意事项
1、水处理施工现场必须采用tn-s接地系统,即三相五线制,零线与地线不得混用。
2、设备及配电箱外壳必须与地线可靠连接,不得直接与零线相接。
3、施工现场严禁利用大地作工作零线。
4、接地线不得装设开关或熔断器。
5、接地线线径不得小于工作零线,架空间距大于12m时,应采用不小于10mm2的绝缘铜线。设备外壳地线,采用不小于2.5mm2的铜芯软线。
6、地线必须采用黄绿相间导线,相线为黄色、绿色或红色,零线为蓝色,不得混用。
一、施工规范:
1. 施工前应编制施工方案,并按规定提交相关部门审核。
2. 施工单位应具备相应的工作人员及设备,确保施工效果和施工安全。
3. 施工单位应严格按照设计图纸和规范要求进行施工,任何修改或变动应得到相关部门批准。
4. 施工过程中应采取有效的安全措施,如设置警示标志、安全带等。
5. 施工现场应保持整洁,材料和设备应妥善保管,不得乱放乱堆。
6. 施工完成后,应进行相关绝缘测试和电阻测试,保证接地系统的正常运行。
二、验收规范:
1. 验收前应提交相关材料和施工记录,包括设计方案、施工图纸、材料及设备质量合格证明等。
2. 验收人员应对施工质量进行检查,包括接地体的布置、焊接质量、电阻值等。
3. 验收人员应进行必要的电流测试和电位测试,确保接地系统的性能符合要求。
4. 验收通过后,应颁发相应的接地工程验收证书。
5. 如果发现施工不符合相应规范要求,应及时整改,直到符合要求为止。
以上是防雷接地工程施工及验收的一般规范,具体的实施要根据当地的规范和标准要求进行操作。