下列关于线缆的施工要求,说法错误的是()。

A.同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍B.线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大干其外径的6倍C.信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3mD.信... A.同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍
B.线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大干其外径的6倍
C.信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m
D.信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成钝角
展开
考试资料网
2023-05-06 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
2020版教材P213 / 2019版教材P201
(一)线缆的施工要求:(1)信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角。(2)线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。(3)线缆敷设时,为避免干扰,电源线与信号线、控制线,应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。线缆在沟内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。(4)明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。(5)信号线缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。