温控仪pid怎样设置,或者是怎样计算的。

 我来答
百度网友0c24679
2012-06-28 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:125
采纳率:100%
帮助的人:43.7万
展开全部

系统功率越大,热容量越小。

p1值越小。p2越小,积分作用越明显。

rt越小,响应越快。

对于多数系统,调整rt、P1参数即可获得满意的效果。

对于多数系统,P1的取值范围在千位数,P2的取值范围在百位数,rt的取值范围在十位数或百位数, 一般可先取P1=2000,P2=200,rt=100进行试验,然后根据输出百分比来调整。

在调整参数时,调整范围应先从大到小。若出现2.1现象可把P1由2000调为1000,把rt由100调为200,如果调整后的控制效果如2.2,则说明P1的取值在1000-2000之间,rt取值在100-200之间。逐渐减小调整范围,即可得到理想的参数。

由于仪表采用的是模糊PID控制算法,输出百分比的变化是振荡式的,因此观察输出百分比的变化趋势应以总体趋势为准。输出百分比变化时的振荡幅度大小主要是由P1决定的,P1越大,振荡的幅度越大。

深圳市通城电电子有限公司
2020-03-17 广告
温控PID参数主要尽量缩小变动设置温度值上下范围,换言之要提高温控器输出通断精度。 简言之 P 比例带……控制启动升温速度 I 积分……快速接近设置值 D 微分……超温快速切断加热器供电。 ... 点击进入详情页
本回答由深圳市通城电电子有限公司提供
百度网友4327fcbb9b
2015-12-18 · 知道合伙人教育行家
百度网友4327fcbb9b
知道合伙人教育行家
采纳数:26426 获赞数:292056
从师范学校毕业后一直在现在单位工作

向TA提问 私信TA
展开全部
  看用于什么场合,控制精度要求。一般加温控制,如果控制误差要求为5%,测比例设为10%,积分时间需要测量被控体在5%的温度变化内所需的时间(从-5%升到5%的时间)与工艺的对误差允许的时间,一般取变化时间的1/3左右。微分主要是为了避免过冲,如果对过冲要求比较在意,则取变化时间,如要求稳定时间较短,可取1/2变化时间。现在的智能数字温控仪一般都有自整定(AT)功能。在初次使用时按一下AT键,PID参数将在三次调整周期内自动设定完成。
  温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合二为一,集温度测量、调节、驱动于一体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。
  干式变压器温度控制器采用高性能PT100传感器,是保证干式变压器安全运行的控制装置。该仪表设计新式,结构紧凑、牢固、显示醒目、直观,具有更加完善的系统保护、参数保存与输出指示等功能。其特有的温度超限报警,超温跳闸;负载断线报警输出,可以更好的保证无人值守供电系统安全、高效运行。
  1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。任何一路超过预设点即起控风机。
  2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。
  3、风机启停、超温报警、超温跳闸信号的显示、输出及远传。
  4、传感器开路、短路及超过测量范围提示;风机断线报警与输出。
  5、三相温度修正。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式