下列关于室内消火栓给水系统叙述中,( )是错误。
A.室内消火栓给水应与自动喷水灭火系统分开设置,特殊情况下可合用消防泵B.高层民用建筑室内消防给水系统,应与生活给水系统分开独立设置C.室内消防给水管道、消防水池与室外生...
A.室内消火栓给水应与自动喷水灭火系统分开设置,特殊情况下可合用消防泵
B.高层民用建筑室内消防给水系统,应与生活给水系统分开独立设置
C.室内消防给水管道、消防水池与室外生活给水管或生活一消防合用管道连接时,应采取防止回流污染技术措施
D.高层厂房室内消防给水系统在满足条件时可与生产给水系统合用 展开
B.高层民用建筑室内消防给水系统,应与生活给水系统分开独立设置
C.室内消防给水管道、消防水池与室外生活给水管或生活一消防合用管道连接时,应采取防止回流污染技术措施
D.高层厂房室内消防给水系统在满足条件时可与生产给水系统合用 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
参考《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.8:“室内应采用高压或临时高压消防给水系统,且不应与生产生活给水系统合用”,高层厂房消火栓栓口动压应大于0.35MPa,一般市政水压不能满足要求,一般情况下均采用临时高压消防给水系统,故D错误。
参考《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.8:“室内应采用高压或临时高压消防给水系统,且不应与生产生活给水系统合用”,高层厂房消火栓栓口动压应大于0.35MPa,一般市政水压不能满足要求,一般情况下均采用临时高压消防给水系统,故D错误。