展开全部

防雷接地电阻测试方法是使用万用表测量数值。

测量接地电阻时,需要使用万用表或接地电阻测试仪。将测试仪按照说明书连接到测量线上。然后将测量线连接到接地系统的试验点,严格按照测试仪器的说明进行操作,并逐渐缩短两个测试电极的距离,直到测试仪器显示出来的数值稳定在一个合适的范围内。

应该进行多次测试以得出一个准确的接地电阻值。需要注意的是,测试仪器的使用方法和测试过程中的误差都会对测试结果产生影响。因此,应该在测试前仔细阅读测试仪器的说明书,掌握测试方法和技巧,并严格按照说明进行操作,以保证测试结果的准确性。

防雷接地的主要类型

1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。

3、工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。

以上内容参考百度百科-防雷接地