室内消防管道安装验收规范有没有要求消防管线必须标示水流方向

有没线方向... 有没线方向 展开
 我来答
cqliuyongxiang
2012-06-26 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:3313
采纳率:98%
帮助的人:704万
展开全部
对现场安装的管道没有这方面的规范要求,
只有在GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的5.1.11 条中对配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
在3.2.5条中也只对 压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、泄压阀、多功能水泵控制阀、止回阀、信号阀、水泵接合器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器、水泵接合器、减压阀、止回阀、过滤器、泄压阀、多功能水泵控制阀尚应有水流方向的永久性标志要求。
别外《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002中对消火栓管道也没有这方面的要求。
在我经历消防工程验收中,消防检测公司和消防队也没对消防管道管线要标志流向的要求,但有一些业主或物业管理公司有这方面的要求,我认为这个可以协商解决(一般施工合同也不会约定这些,只是负责按规范做),要不就他拿钱你来做,或你帮忙做一下也花不了多少钱,呵呵.....。
狂枋润Qn
2012-06-26 · TA获得超过850个赞
知道小有建树答主
回答量:350
采纳率:33%
帮助的人:253万
展开全部
这是给排水施工及验收规范中有的,消防管线必须作色环及水流方向
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起