西门子200PLC 用的是PPI-RS485 还是PPI-RS232?我用PPI-485与笔记本的USB通讯不是啊 ,用的是PC/PPI通讯协

 我来答
赵文星空絮雨
推荐于2016-03-07 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137979
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、PC/PPI电缆是USB口得话,驱动是否安装正确。
2、PC/PPI电缆不管是串口还是USB口的,都需要在STEP7编程环境的“设置PG/PC接口”的“PC/PPI cable(PPI)”里选择该端口的。
3、西门子出厂时的波特率都是9600,用原装下载线注意上边的拨码。

优点
SIMATIC S7-200发挥统一而经济的解决方案。整个系统的系列特点
强大的性能,
最优模块化和开放式通讯。
结构紧凑小巧-狭小空间处任何应用的理想选择
在所有CPU型号中的基本和高级功能,
大容量程序和数据存储器
杰出的实时响应-在任何时候均可对整个过程进行完全控制,从而提高了质量、效率和安全性
易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件-初学者和专家的理想选择
集成的 R-S 485接口或者作为系统总线使用
极其快速和精确的操作顺序和过程控制
通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程。
zhangjg198
推荐于2017-12-16 · TA获得超过245个赞
知道小有建树答主
回答量:246
采纳率:0%
帮助的人:153万
展开全部
首先保证PLC是好的。其次是你的PC/PPI电缆是USB口得话,驱动是否安装正确了,另外无论用的PC/PPI电缆是串口的还是USB口的,都需要在STEP7编程环境的“设置PG/PC接口”的“PC/PPI cable(PPI)”里选择该端口的。最后就是,如果你的PLC是新的话,西门子出厂时的波特率都是9600,你要是用的原装下载线注意上边的拨码。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
诗yap

2020-12-23 · TA获得超过666个赞
知道小有建树答主
回答量:970
采纳率:95%
帮助的人:25.6万
展开全部
西门子200自带的PPI通信,也就是点对点通信,物理接口是RS485,协议可以是PPI,也可以是modbus,如果是下载程序就选PPI接口;通信的话有自带的库可以通讯。和现场仪表,变频器可以直接走MODBUS RTU,仪表一般都是支持的,走DP或者以太网的话要增加通信模块;
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
IT与制药
2012-06-27 · TA获得超过4631个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3311万
展开全部
485.电脑那边是串口,或usb。软件选协议是pc/ppi
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
苏州博微
2012-06-27 · TA获得超过293个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:0%
帮助的人:194万
展开全部
和电脑就是USB-RS485 200PLC硬件决定的