三菱PLC与Smart 700通讯问题:用smart700控制三菱FX1N PLC PLC没反应,是不是程序里面需要加什么设置啊
4个回答
展开全部
通信不上 有软件和硬件的原因:
1.硬件:
1) 检查通信线连接 是否正确
2) 检查 PLC 和 触摸屏的通讯端口 是否工作正常
2. 软件:
触摸屏通信设置 是否正确
----------------------------------------------------------------------------
在我工作过程中 ,用户往往会说:这些都是正确的,就是通信不上。
可是当我 亲自给他们做检查时,总是会发现问题,当我给他指出问题所在时,用户才会恍然大悟。
1.硬件:
主要看看,屏和PLC的通讯线,用422的方式,通讯的参数建议采取默认值,PLC侧不用编程,看看屏的系统手册
追问
参数都是默认值,通讯线也是用的422的线,就是不行啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
smart700是专用于S7-200PLC的吧???
支持其它机型吗???
支持其它机型吗???
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1N通信是232的,西门子的是422的。加一个FX1N-422-BD 试下
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?