家庭电路问题(疑难杂症)

问题一:家里厨房有两个插座面板,是并排布置的,前一个没有任何问题,并接过来的第二个出现如下情况:1.用电笔测量,火线正常,但插上冰箱却不能正常工作,将冰箱接至第一个插座面... 问题一:家里厨房有两个插座面板,是并排布置的,前一个没有任何问题,并接过来的第二个出现如下情况:1.用电笔测量,火线正常,但插上冰箱却不能正常工作,将冰箱接至第一个插座面板,冰箱正常工作。2.拿一插排接至第二个插座面板上,用电笔测试插排火线,火线正常,将冰箱接至插排上,冰箱不工作,同时用电笔测试插排火线,电笔灯不亮,同时将微波炉接至第一插座面板,微波炉正常工作。3.用新的插座面板更换第二个插座面板,情况同上。是什么原因?以上过程反复测试,均相同。
问题二:房间内空调插座
在空调插座插入之前用电笔测试,火线正常,一插入空调插座,就跳闸,多次重复上述过程,情况相同,用另外插座插空调,空调正常开启。是什么原因?
在线等,如若解决问题,追加悬赏
插座都是标准插座(16A)
另外用的电笔是那种最普通的电笔,有电就亮的那种
展开
 我来答
涌相梅1
2012-06-27 · TA获得超过468个赞
知道小有建树答主
回答量:391
采纳率:75%
帮助的人:189万
展开全部
一,你那厨房第二个插座火线没接通,电笔 测到的是感应电,不插用电器电笔测火线亮,一插用电器就不亮了,处理办法,检查接线(注意是否线头插深了,装线锣丝压胶皮上了)。
二,空调插座可能地搠和零线接反了,把地线和零线换位试下。
追问
第二个问题:前两天空调插座还正常使用呢,就这两天突然出的问题,线不会接反,左零右火不会错,估计可能是线路问题
100200wo
2012-06-27 · TA获得超过246个赞
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:5万
展开全部
插座更换16A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhx3664
2012-06-27
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:12.2万
展开全部
问题一:零线有断路.查到接触不良的地方接好.只要细查你说的"并接"部分的线路就能解决.
问题二:查漏电,重点查是不是零线和接地线接反了.拆下插座从背面细查接插座三个脚颜色是不是与总闸上的一致,重点是区分接零和接地是不是搞反了.
问题解决后说一下情况,以充实一下我的经验.
追问
问题一:那插上用电器后火线没电,怎么解释?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
weiyuanwdj
2012-06-27
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:6.3万
展开全部
有可能是你建筑穿电线的时候,里面的线不符合负载要求,说白点就是线太次了。
如有条件你用万用表测试哈电压看是否为220V,还有种可能就是你的第二个插座里面有火线没零线。
追问
线应该是合格的空调专用线,负载没有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
handsome_eric
2012-06-27 · TA获得超过1806个赞
知道大有可为答主
回答量:1076
采纳率:100%
帮助的人:780万
展开全部
问题一检查插排是否接触不良,换另一插排试一试,.用新的插座面板更换第二个插座面板,情况同上。是什么原因?冰箱是三厢插头,火线通电,但两条零线是否接稳或接反,
问题二:房间内空调插座在空调插座插入之前用电笔测试,火线正常,一插入空调插座,就跳闸,多次重复上述过程,情况相同,空调是三厢插头,空调插座火线通电,但两条零线是否有一条跟火线相接或接反,造成短路,用电笔测试零线插口
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cuishepu
2012-09-12
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4689
展开全部
楼主你这样我想有可能是连接插座的的那三根线你检查下螺丝有没有拧紧,还有就是闸箱的接头那螺丝有没有拧紧,还有看看有没发黑,我估计是之前你说的能用时螺丝每上紧但是能用时间长了不拧紧会烧黑完了就不能用,我说的不是很明白但大概你应该知道是怎么回事
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)