电机启动电流是额定电流的几倍

 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2021-11-22
展开全部
当回路绝缘因 原因(包括过载)损坏,电位不相等的导体经阻抗可忽略不计的故障点而导通,这被称作短路。由于这种短路回路的通路全为金属通路,这种短路被归为金属性短路,其短路电流值可达回路导体载流量的几百以至几千倍,它可产生异常高温或巨大的机械应力从而引起 灾害。为使过载防护电器能保护回路免于过载,防护电器与被保护回路在一些参数上应互相配合,它们应满足下列条件:(1)防护电器的额定电流或整定电流I应不小于回路的计算负载电流I。(2)防护电器的额定电流或整定电流I应不大于回路的允许持续载流量(以下简称载流量)。(3)保证防…
帐号已注销
高粉答主

2019-07-02 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:1346
采纳率:100%
帮助的人:37.4万
展开全部

电机启动电流一般是额定电流的4-7倍,启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量。

1、国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的电动机必须加装启动设备,以降低启动电流。

2、常见的交流电机的启动方法有直接启动,串电阻启动,自藕变压器启动,星三角减压启动及变频器启动的方法来减小对电网的影响。




扩展资料:

一、直接启动:

1、直接启动就是将电机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。

2、全压起动时电流大,而起动转矩不大,操作方便,起动迅速,但是这种启动方式对电网容量和负载要求比较大,主要适用于1W以下的电机启动。

二、串电阻启动:

1、电机串电阻启动,也就是降压启动的一种方法。在启动过程中,在定子绕组电路中串联电阻,当启动电流通过时,就在电阻上产生电压降,减少了加在定子绕组上面的电压,这样就可以达到减小启动电流的目的。

三、自耦变压器启动:

1、利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。

2、它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%,并且可以通过抽头调节起动转矩。

参考资料:百度百科-启动电流

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电机的启动电流一般是额定电流的4~7倍; 启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍。 国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
浙江仁龙皮雕软包厂
推荐于2017-11-25 · TA获得超过2476个赞
知道小有建树答主
回答量:597
采纳率:37%
帮助的人:507万
展开全部
直接启动的话,小功率电机约4~7倍,大功率电机可以做到2倍以下。降压启动(如星三角启动,软启动等)可减小启动电流。而变频启动一般可以将启动电流控制在额定电流以内。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chen23476
2012-06-29
知道答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:13.7万
展开全部
三相异步电机启动电流是额定电流的4到7倍。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mwh2003168
2012-06-28
知道答主
回答量:88
采纳率:0%
帮助的人:40.3万
展开全部
电动机的启动方式有:全压启动;降压启动;转子串电阻启动;软启动;变频启动等,全压启动电流一般是额定电流的4-7倍
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
崔亮005
2012-06-28
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:10.5万
展开全部
如果是三相异步电机启动电流是额定电流的4到7倍。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)