45个千瓦要用多少安的三相四线电表?
4个回答
展开全部
供电部门电表选取计算:每相承受功率45KW/3=15kw,每相承受电流15kw/220=68A。电表可以选3x30(100)A的直接表,也可选100/5的电流互感器和3x1.5(6)的间接表。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2015-06-26
展开全部
根据欧姆定律:I=118A左右,直接式电度表测的电流最大才100A。
所以你只能用互感式电度表了
互感式电度表看你用什么样的:有机械式的,电子式的,电子式液晶显示的,
还有带不带通讯,脉冲什么的。DT862-4 3*1.5A(6) 3*200/380这种是机械式的,
DT8813*1.5A(6) 3*200/380 这种是电子式的。
你按需求选用就行了。
推荐 三相四线 电表DT862-4,3*1.5A(6)配 3只 LMK-0.66-30,200/5A电流互感器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?